¡La luminaria Philips 9 W cita 7 A por 300 ms de arranque!

6

En su respuesta a Will ¿Encender y apagar una bombilla repetidamente, dañarla? @Bradicul declaró,

  

Un ejemplo de corriente de entrada es un accesorio de luz descendente LED con 9 W (0.0375 A a 240 V) tendrá una corriente de entrada promedio de 7 A durante 300 ms.

Figura1.El220-240V,9W Philips downlighter tiene un diámetro total de 84 mm.

Pensé que se había equivocado, pero se vinculó con Philips DN135B LED6S / 830 La hoja de datos del PSR-E II WH e indica que la activación de esta lámpara de 9 W es de 7 A durante un máximo de 300 ms.

¿Alguien puede pensar en una razón por la cual la fuente de alimentación de estas luminarias podría consumir 1.75 kVA por hasta 300 ms cuando la lámpara solo tiene 9 W con un factor de potencia de 0.9? ¿A dónde va el jugo?

    
pregunta Transistor

2 respuestas

2

No veo mucha contradicción. La corriente de irrupción suele ser un pico en descomposición exponencial. El valor de la placa de identificación "7A" es ciertamente la corriente máxima. El "300 ms" es probablemente una placa de características para la duración del pico, probablemente definida a un nivel del 10%, por lo que la energía total es mucho menor que la estimación en negrita. Aquí hay "definiciones" de Murata :

dondeseveladuraciónsedefineenelniveldel0%:-)

Hayunalíneadetecnologíaytutorialesquetratansobrelamedicióndelacorrientedeentrada,como

Déjame adivinar algunos números de la hoja de datos de Philips.

Si la entrada tiene 7A a 240 V pico, el ESR parece aproximadamente 35 about. Si los 300 ms se definen como RC constante, entonces el capacitor podría ser (35 * C = 0.3) C = 8,500 uF, que suena demasiado alto. Por lo tanto, es probable que los 300 ms se definan de manera diferente en el área de iluminación industrial.

    
respondido por el Ale..chenski
2

Ciertamente, parece que no es un error en su hoja de datos tener corrientes de irrupción en 7A.
El sitio web muestra el mismo número para la luz, y para muchas más luces, la corriente de entrada es aún mayor, por ejemplo, this uno en 18A.

Los controladores LED tienen una corriente de entrada aún mayor especificada. Aquí es un controlador de 10W con arranque a 35A ... aunque aquí especifican que es una cifra máxima. La corriente de entrada no tiene casi nada que ver con la potencia total de la luz, pero se basa en el tamaño de los condensadores de entrada utilizados en un diseño APFC.

La fuente de alimentación / controlador suele ser un controlador APFC, y en este caso, yo diría que no tienen ningún limitador de corriente de entrada NTC. Los suministros APFC (utilizados en muchos suministros de energía, como los portátiles a través de suministros de energía de PC) tienen corrientes de entrada altas.

Si le preocupa que la corriente de entrada afecte su instalación, podría considerar lo siguiente:

  1. Utilizando un SSR de cruce por cero para reducir el componente de arranque.

  2. Instalación de una resistencia de la serie NTC para limitar la corriente pico.

PS. Este problema de alta corriente de entrada no es único, aquí es un artículo sobre fuentes de alimentación de PC donde se plantea el tema, y un excelente artículo aquí en los suministros APFC que muestran un esquema parcial.

    
respondido por el Jack Creasey