¿Por qué hay una variación continua en la frecuencia de salida de un Hitachi Inverter (Serie L100)? [cerrado]

0

Estoy usando un inversor Hitachi L100 Series y su fuente de frecuencia es un potenciómetro de teclado. Durante la ejecución, cambia continuamente la frecuencia de salida que se muestra en la pantalla de visualización del operador. Quiero tener la velocidad fija después de configurarla desde el potenciómetro del teclado. Por favor, dígame por qué varía y cómo puedo reducirlo o hacer que funcione a una velocidad constante. Nota: la variación es pequeña (máximo de + - 0.7)

    
pregunta user2029015

2 respuestas

1

Puede que simplemente sea ruido en la conversión de analógico a digital. La unidad debe leer la entrada del potenciómetro, convertirla a digital y luego usarla para determinar la frecuencia. Una variación de un par de décimas de porcentaje puede no ser inusual.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

He visto esto hecho para reducir el ruido audible. A menudo es menos irritante distribuir el ruido en un espectro que emitir un solo tono.

    
respondido por el Stephen Collings

Lea otras preguntas en las etiquetas