¿Tiene 230v trifásico un tramo alto?

0

Tengo una vieja imprenta que debe ser consultada. Las placas de identificación en el equipo dicen 230 V trifásico. El edificio en el que lo estoy construyendo tiene 120 - 240 con una pata Delta. Me preocupa que la pata alta dañará el equipo cuando vaya a un panel de control con muchos relés. Mi pregunta es si toda la potencia trifásica de 230 V tiene un tramo alto.

    
pregunta Mick

1 respuesta

1

Un sistema delta alto delta tiene 240 voltios de línea a línea, pero de línea a neutro es de 120 voltios de línea a neutro para dos pf las tres líneas calientes y 208 voltios de línea a neutro encendido para el tercero ( alto) línea caliente. Si una máquina que requiere tres fases requiere una conexión neutral, tendrá un problema con cualquier componente que esté conectado entre la línea y el neutro. Un sistema en estrella de 240 voltios normalmente tendría 139 voltios de línea a neutro para cada una de las tres líneas calientes. Sin embargo, espero que un sistema en estrella de 240 voltios sea aún más raro que un sistema de patas altas de 240 voltios. Yo esperaría que todo dentro de una máquina trifásica de 240 voltios sea una carga trifásica (motor) balanceada o una carga de línea a línea, monofásica y de 240 voltios.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas