¿Cuál de estos conectores trifásicos de 5 pines es más estándar? [cerrado]

0

Imágenes: enlace Uno tiene una clasificación de 16A "Dafr-164m" y otro tiene una calificación de 32A "Tipo 2" Tenemos un interruptor de 16A bastante lejos de nuestra casa ~ 50m. Le preguntamos a alguien y nos dijeron que usan ambos. Tenemos 230v, 380v 50Hz Tenemos que cambiar los conectores porque nuestra casa usa el viejo conector soviético y ... ¡no tenemos tierra entrante! Solo 3ph + N porque ~ 50% del cableado eléctrico en mi ciudad es de la era soviética y no hay tierra

    
pregunta cccp3

1 respuesta

1

Cualquiera de los dos, la diferencia está en la corriente nominal 16A o 32A. Por lo general, el 32A es adecuado para una máquina mediana / pequeña, la potencia conectada es de 32 * 0.4 * 1.73 < = 22kW, mientras que la más pequeña es de uso más frecuente, porque es el conector de 3 fases mínimo, por lo tanto, todas las herramientas manuales, Pequeñas máquinas eléctricas, P < = 11kW va en conector de 16A. La conclusión es: probablemente necesitará más conectores 16A. El 3ph + N, a lo que se refiere es un PEN 3PH +, es normal en la mayoría de los lugares del mundo, también en la UE. En su gabinete principal, debe dividir este cable PEN en dos cables PE y N. La red de distribución nunca es 2PH + N + PE, no encontrará esto en ningún lugar, no es una locura soviética.

    
respondido por el Marko Buršič