Problemas al cambiar una válvula solenoide con un relé

0

He estado intentando cambiar una válvula solenoide usando un relé controlado por una señal de un microcontrolador. El circuito funciona bien cuando está conectado a una carga normal como una bombilla, pero se observó algún comportamiento aleatorio (del circuito digital) al conectar el circuito a la válvula solenoide (altamente inductiva). El problema se redujo en cierto grado al agregar un circuito amortiguador entre los terminales a la carga y aumentar el condensador de desacoplamiento del circuito a 1000uF. Aunque los circuitos funcionan ahora (con la aleatoriedad ocasional, aproximadamente 1 de cada 100 disparos falsos del relé), hay un problema más persistente. Los contactos del relé se cierran con un ruido muy grande (casi como un golpe de látigo). Los contactos se abren sin problemas. El relé también conmuta normalmente con una bombilla de carga. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué es esto y cómo puedo solucionarlo?

El circuito que utilicé se muestra a continuación.

La válvula utilizada es una válvula solenoide Danfoss de 230 V.

    
pregunta user2802349

1 respuesta

1

Primero: su red de protección debe estar a través de los contactos, Y C5 debe cambiarse por un capacitor de 250 VCA X2 para evitar que se tueste por las sobretensiones y otros elementos no deseados en la red.

Más allá de eso, si no puedes soportar el ruido, reemplaza K1 con un SSR adecuadamente calificado, pero mantén la red de protección en su lugar.

    
respondido por el ThreePhaseEel