0

El pensamiento vino a mi cabeza, ¿qué pasaría si tuvieras 2 transformadores? Ambos dicen que son primarios de nivel de línea y los secundarios son 6V @ 1A y 12V @ 1A. Si conecta los secundarios en paralelo, ¿cuál es su voltaje y clasificación resultantes? Supongo que 9V, pero no tengo idea de la calificación.

    
pregunta Pete

2 respuestas

1

Si utilizara resistencias de igual valor (por ejemplo, 5 ohmios en valor) para conectar las dos salidas del transformador, entonces la unión de las dos resistencias sería 9V RMS con respecto al terminal secundario común. Desafortunadamente, al hacerlo, está utilizando casi toda la energía disponible que los transformadores pueden suministrar, pero si es para una aplicación de bajo consumo, puede hacerlo. También puede hacerlo con resistores de igual valor, pero no descienda a menos de 3 ohmios o estará excediendo la salida de corriente en los secundarios y comenzarán a calentarse bastante.

Aplicaciones de baja potencia finas, aplicaciones de potencia clasificada no tan buenas.

    
respondido por el Andy aka
0

Si conecta todo en fase, el resultado será como se muestra en la traza superior, con R1 y R3 que representan las resistencias del devanado secundario de T1 y T2.

Si conecta uno de los secundarios fuera de fase, sin embargo, los secundarios estarán efectivamente en serie y la corriente a través de ellos será como se muestra en la traza inferior.

La lista de circuitos de LTspice se incluye después del gráfico, en caso de que quiera jugar con el circuito.

Version 4
SHEET 1 992 740
WIRE -1120 -384 -1232 -384
WIRE -992 -384 -1040 -384
WIRE -816 -384 -912 -384
WIRE -688 -384 -736 -384
WIRE -496 -384 -608 -384
WIRE -1232 -352 -1232 -384
WIRE -1120 -352 -1120 -384
WIRE -1040 -352 -1040 -384
WIRE -688 -352 -688 -384
WIRE -608 -352 -608 -384
WIRE -496 -352 -496 -384
WIRE -1088 -272 -1088 -352
WIRE -1072 -272 -1072 -352
WIRE -656 -272 -656 -352
WIRE -640 -272 -640 -352
WIRE -1232 -240 -1232 -272
WIRE -1120 -240 -1120 -272
WIRE -1120 -240 -1232 -240
WIRE -608 -240 -608 -272
WIRE -496 -240 -496 -272
WIRE -496 -240 -608 -240
WIRE -1232 -224 -1232 -240
WIRE -496 -224 -496 -240
WIRE -1040 -208 -1040 -272
WIRE -688 -208 -688 -272
WIRE -1232 -112 -1232 -144
WIRE -496 -112 -496 -144
WIRE -1120 0 -1232 0
WIRE -992 0 -1040 0
WIRE -816 0 -912 0
WIRE -688 0 -736 0
WIRE -496 0 -608 0
WIRE -1232 32 -1232 0
WIRE -1120 32 -1120 0
WIRE -1040 32 -1040 0
WIRE -688 32 -688 0
WIRE -608 32 -608 0
WIRE -496 32 -496 0
WIRE -1088 112 -1088 32
WIRE -1072 112 -1072 32
WIRE -656 112 -656 32
WIRE -640 112 -640 32
WIRE -1232 144 -1232 112
WIRE -1120 144 -1120 112
WIRE -1120 144 -1232 144
WIRE -608 144 -608 112
WIRE -496 144 -496 112
WIRE -496 144 -608 144
WIRE -1232 160 -1232 144
WIRE -496 160 -496 144
WIRE -1040 176 -1040 112
WIRE -688 176 -688 112
WIRE -1232 272 -1232 240
WIRE -496 272 -496 240
FLAG -1232 -112 0
FLAG -1040 -208 0
FLAG -496 -112 0
FLAG -688 -208 0
FLAG -1232 272 0
FLAG -1040 176 0
FLAG -496 272 0
FLAG -688 176 0
SYMBOL ind2 -1136 -256 M180
WINDOW 0 -33 73 Left 2
WINDOW 3 -29 39 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 3
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL ind2 -1024 -256 R180
WINDOW 0 -42 65 Left 2
WINDOW 3 -56 40 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 30m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -1232 -368 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 170 50)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL res -1248 -240 R0
WINDOW 0 48 39 Left 2
WINDOW 3 40 64 Left 2
SYMATTR InstName RS1
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL ind2 -592 -256 R180
WINDOW 0 -33 73 Left 2
WINDOW 3 -29 39 Left 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 3
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL ind2 -704 -256 M180
WINDOW 0 -42 65 Left 2
WINDOW 3 -56 40 Left 2
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 7.5m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -496 -368 M0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 170 50)
SYMATTR InstName V2
SYMBOL res -480 -240 M0
WINDOW 0 48 39 Left 2
WINDOW 3 40 64 Left 2
SYMATTR InstName RS2
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL ind2 -1136 128 M180
WINDOW 0 -33 73 Left 2
WINDOW 3 -29 39 Left 2
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 3
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL ind2 -1024 128 R180
WINDOW 0 -42 65 Left 2
WINDOW 3 -56 40 Left 2
SYMATTR InstName L6
SYMATTR Value 30m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -1232 16 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 170 50)
SYMATTR InstName V3
SYMBOL res -1248 144 R0
WINDOW 0 48 39 Left 2
WINDOW 3 40 64 Left 2
SYMATTR InstName RS3
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL ind2 -592 128 R180
WINDOW 0 -33 73 Left 2
WINDOW 3 -29 39 Left 2
SYMATTR InstName L7
SYMATTR Value 3
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=1
SYMBOL ind2 -704 16 R0
WINDOW 0 -37 38 Left 2
WINDOW 3 -52 65 Left 2
SYMATTR InstName L8
SYMATTR Value 7.5m
SYMATTR Type ind
SYMBOL voltage -496 16 M0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 170 50)
SYMATTR InstName V4
SYMBOL res -480 144 M0
WINDOW 0 48 39 Left 2
WINDOW 3 40 64 Left 2
SYMATTR InstName RS4
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL res -896 -400 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1
SYMBOL res -896 -16 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1
SYMBOL res -720 -400 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1
SYMBOL res -720 -16 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 1
TEXT -1136 -424 Left 2 !K1  L1 L2 1
TEXT -1224 -136 Left 2 !.tran .1 uic
TEXT -592 -424 Right 2 !K2  L3 L4  1
TEXT -1136 -40 Left 2 !K3  L5 L6 1
TEXT -592 -40 Right 2 !K4  L7 L8  1
TEXT -1096 -376 Left 2 ;TI
TEXT -656 -376 Left 2 ;T2
TEXT -1088 8 Left 2 ;T3
TEXT -656 8 Left 2 ;T4
    
respondido por el EM Fields

Lea otras preguntas en las etiquetas