Cuando la medición de la TC funciona bien en el mantenimiento, alguien dice que la resistencia de 0 & (+ Vc) y 0 & (-Vc) debe tener valores similares.
Me pregunto por qué estas dos resistencias deberían ser similares.
Dígale a 'alguien' que esto no es cierto con la electrónica activa. Los circuitos son arreglos complejos de componentes integrados y discretos, y cuando incluyen transistores y diodos, una simple prueba de resistencia le dirá muy poco.
Además, aunque el uso del multímetro es simple, ¿hay alguna otra forma de comprobarlo?
Enciéndelo. Aliméntalo con una corriente de prueba. Medir la tensión de salida. En su caso, el dispositivo tiene una corriente alta (500 A), por lo que podría pasar varias vueltas para simular una corriente alta. por ejemplo, use un calentador de 10 A como carga de prueba, enrolle 10 vueltas a través del sensor y debería leer 100 A.