El factor de potencia de las instalaciones residenciales ya es bastante bueno.
De un 2002 report sobre la corrección del factor de potencia, obtenemos el siguiente fragmento sobre la corrección del factor de potencia en los espacios de los inquilinos (oficinas, apartamentos) de a Edificio comercial, frente a las partes de servicios públicos (ascensores de ascensores, climatización):
Si tuviéramos que tomar un ejemplo de un edificio comercial típico, el
panel de control principal se divide en dos secciones separadas; una casa
sección de servicios y una sección de inquilinos ... [snip◆
La sección de la casa normalmente alberga los disyuntores para la central
Planta de aire acondicionado, ascensores, iluminación de la casa y electricidad. Como será
Destacado en la Sección 7, los motores representan una disminución en la potencia.
Calidad y por lo tanto una reducción en el factor de potencia. En este particular
Por ejemplo, sería un ejercicio válido considerar los beneficios de
Factor de potencia en esta sección de la instalación. En la mayoria de los casos
La corrección del factor de potencia se instala proporcionando un ahorro inmediato
al propietario del edificio base.
Como la alimentación del inquilino está en un bus separado, también tienen la
oportunidad de considerar la corrección del factor de potencia. En la mayoria de los casos
El suministro del inquilino generalmente consiste en iluminación general y energía con
Algunos aire acondicionado suplementario. El factor de potencia para estos
Las instalaciones son generalmente mayores que 0,90 y, como tal, no hay
beneficio significativo en la instalación de unidades PFC. Además, estas
los inquilinos generalmente se miden a una tasa de kWh que no considera el
Factor de potencia de la instalación para fines de facturación.
La mayor parte de la electricidad en las casas se usa para calentar las cosas (calentadores, hornos, estufas, calentadores de agua) o enfriar las cosas (acondicionadores de aire, refrigeradores). Estos también tienen un factor de potencia intrínsecamente bueno (los elementos de calefacción son resistentes , iepf 1.00) o vienen con la corrección del factor de potencia ( acondicionadores de aire. )
Lo que se mide en su mayoría son dispositivos electrónicos, por lo que tienen un factor de potencia pobre, pero tampoco consumen mucha energía en comparación con los dispositivos de calefacción / enfriamiento que se mencionan anteriormente.
-
Contraste esto con los sitios industriales, donde una gran parte de la carga son motores de inducción de CA con factores de potencia nominal entre 0,80 y 0,90 (y menos si están menos cargados completamente). Puede haber un valor de 10 MW Motores de inducción en una planta de tamaño decente: conozco molinos de trituración y molienda de mineral que son impulsados por un motor de inducción de 10 MW cada uno .
Es mucho más rentable apuntar a estas instalaciones de motores de inducción antes de apuntar a los consumidores.
En respuesta a los comentarios de Lord Loh.
Los consumidores (y las pequeñas empresas) generalmente no tienen incentivos para mejorar el factor de potencia. En Australia, al menos, la facturación es por kilovatio-hora (potencia real) y el factor de potencia no se considera en la factura.
Sin embargo, Ergon Energy (la autoridad de distribución en Queensland, Australia) está tratando de impulsar la corrección del factor de potencia en las pequeñas empresas. Lo están haciendo ofreciendo incentivos para los negocios que desean participar.
La razón para impulsar el PFC a las pequeñas empresas es no para aumentar la eficiencia, en el sentido de ahorrar unos pocos dólares en la factura eléctrica, sino más bien para mitigar a los exorbitantes Precio de la potencia a la máxima demanda. Para ingerir : / p>
El objetivo del proyecto financiado por el Gobierno de Queensland es utilizar los pagos de incentivos para reducir la demanda máxima en un total de 4.7 MVA, con el consiguiente ahorro de los clientes y la reducción de las emisiones de carbono.
Debido a la forma en que funciona el mercado de la electricidad, en el período pico el precio marginal de la electricidad (el precio para que Ergon compre " un kilovatio adicional ") puede ser El rango de $ 1,000 / kWh. Entonces, al reducir 4.7 MVA de la demanda máxima, en realidad están ahorrando miles de dólares (¿$ 10,000? ¿$ 100,000? ¿$ 1,000,000?) por día .
Con ahorros de ese tipo, ofrecer a las empresas un incentivo para instalar PFC de manera voluntaria es una obviedad.
También existe el efecto positivo de disminuir la carga de MVA en infraestructura como líneas de transmisión y transformadores, para que Ergon pueda obtener la mayor capacidad de esos activos antes de que deban actualizarse. De manera simplista, aplazar un proyecto de $ 1M por un año le permite ganar un 5% de interés sobre ese $ 1M, por lo que este es otro ahorro significativo.