0

Estoy viendo algo como esto LVD 12V y estoy confundido en cuanto al propósito de los dos terminales negativos. En el lado BATT tendré el + que viene del lado + de la batería y el - a tierra (esta es la prueba para el suministro de voltaje). En el lado de CARGA tendré que el lado + vaya a una luz que ya está conectada a tierra. Cuando el interruptor está permitiendo corriente debido a que el voltaje está por encima de 10.7 V, debe pasar a la CARGA. Entonces, ¿por qué hay una segunda terminal en el LVD?

    
pregunta Blazing Hornet

1 respuesta

1

@SteveG señaló que la corriente de funcionamiento de 50 mA a 12 V sugiere que la unidad contiene un relé. Estoy de acuerdo. Esto se ve reforzado por el hecho de que la versión de 24 V tiene una corriente de operación de 25 mA, es decir, doble voltaje pero la misma potencia. Esto es típico de los relés, pero tendría menos sentido si tuviera un interruptor de estado sólido. Esto significa que la unidad está probablemente pero ciertamente no está aislada entre la entrada y la salida cuando no está en funcionamiento. Esto explicaría el uso de dos cables para cada entrada y salida. Puede verificar el aislamiento no operado como se menciona a continuación.

Su hoja de especificaciones es inadecuado.

Si la unidad contiene un relé , es probable que la entrada-salida esté aislada cuando no se opera. (Un relé hará un buen clic de consuelo cuando lo opere y quizás sienta que también funciona si mantiene la unidad).

Si usa un interruptor de 'estado sólido' , entonces es PROBABLE pero no está seguro de que los 2 negativos estén unidos eléctricamente, y que el cable adicional sea para una conexión conveniente.
Un ohmiómetro debería confirmar esto o no.
Además, cuando esté aislado, verifique las conexiones y voltajes en los cables de salida.

Si bien es posible hacer un dispositivo de este tipo con interruptores semiconductores y también con una verdadera entrada / salida flotante cuando está en modo aislado, esto sería inusual. es decir, normalmente se obtiene un conmutador SPST con motivos comunes
en lugar de un conmutador DPDT.

    
respondido por el Russell McMahon