sistema de sensor de pH dual

0

Estoy trabajando en el desarrollo de una interfaz de sensor dual de pH y dual Pt100 para un sistema de control de tanques de piscifactorías.

Se espera que el tanque tenga aproximadamente 75 m3 de agua, varias bombas y sistemas de alimentación que se espera que inyecten ruido.

El LMP91200 ha sido seleccionado como amplificador de pH sesnor. Dado que se espera que la distancia entre los dos sensores de pH sea de aproximadamente 6-7 m, y dado que son altas, me pregunto si existe una necesidad de aislamiento entre los circuitos de acondicionamiento de señal de los dos sensores y el aislamiento con el controlador.

¿Alguna idea / propuesta para el mejor enfoque entre los siguientes? ¿Alguna otra sugerencia? -

    
pregunta Nikos P

1 respuesta

1

Definitivamente recomendaría el Enfoque # 2. En este enfoque, está aislando una señal digital, que es un diseño mucho más fácil de corregir que intentar aislar 2 señales analógicas de bajo nivel de los sensores. El aislamiento es fácil para una señal digital, donde realmente solo necesita transportar de manera confiable la presencia / ausencia de un voltaje por encima del umbral lógico digital. El aislamiento de una señal analógica es difícil, ya que todos los tipos de compensaciones, cambios en la función de transferencia relacionados con la temperatura, ruido, etc. influyen en la precisión de la medición tal como se observa en el ADC. Será mucho más fácil diseñar un sistema de lectura de sensor preciso utilizando el Enfoque # 2.

De hecho, dado que los sensores están separados a 6-7 m, sugeriría el Enfoque n.º 3, donde cada sensor tiene un ADC dedicado, y el aislamiento se aplica a cada combinación de sensor / ADC individualmente.

    
respondido por el AndyW