Definición del amperaje del transformador de corriente no invasivo

0

Quiero pedir un sensor de corriente no invasivo para mi pequeño proyecto y necesito entender qué TC necesito. Tengo muchas preguntas, pero todas están relacionadas entre sí. Intento explicar lo que quiero decir.

Usaré un transformador de corriente con 5V Arduino para monitorear el consumo de energía. Hablando de 5V y la corriente alterna, quiero mencionar que el ADC usará solo el rango de 2.5V de pines analógicos, ya que el voltaje medido es un CA. El valor actual máximo esperado es 30A. Me encontré con unos transformadores SCT-013 bastante asequibles del fabricante YHDC en Ebay. Curiosamente tienen diferentes amperajes de 5A a 100A. Todos los transformadores tienen una resistencia de carga, excepto 100A, que solo tienen un diodo Zener para limitar el voltaje de salida. No sé si debo comprar 100A CT sin resistencia y personalizarlo o simplemente comprar uno 30A ...

Puedes explicar esas dos preguntas:

  1. ¿Por qué esos transformadores actuales tienen un valor de ameraje? Por supuesto muchas cosas evolucionaron aquí. Pero lo más importante es que tienen un número diferente de giros y resistencias de carga diferentes. Construir construcción podría ser lo mismo y me parece lo mismo. ¿No puedo usar 100A CT que no tenga resistencia en construcción y calcular mi propio valor de resistencia para, por ejemplo, 10A para 5V ADC? ¿Cuál es la razón para poner una resistencia en lugar de dejar que las personas elijan lo mejor?

  2. Si calculo el valor del resistor Burder para SCT-013-030 que tiene una entrada de 30A actual con respecto a 5V Arduino, hace 106 ohmios.

I (pico primario) = 1.414 * 30 A = 42.42 A

I (pico secundario) = 42.42 A / 1800 vueltas = 0.02356666666 A

R (Carga) = 2.5 V / 0.02356666666 A = 106.082037 Ohm

¿Pero por qué tiene una resistencia de carga de 62 ohmios? ¿Por qué tiene que tener una salida de 0-1V?

    
pregunta stardust

1 respuesta

1
  
  1. ¿Por qué esos transformadores actuales tienen un valor de amperaje? ... solo tienen un número diferente de vueltas y resistencias de carga diferentes. Construir construcción podría ser lo mismo y me parece lo mismo.
  2.   

Figura1.Amperímetroindustrialconescalade250Aparaentradade5A.Observelabajalinealidaddelaescalaencorrientesbajas,unapropiedaddelosmedidoresdehierroenmovimiento.(Hagaclicenlaimagenparaampliarla).

Los

CTpermitenelusodeamperímetrosdehierroenmovimientoestándarde5Aenunaampliagamadeequiposindustriales.LarelaciónentrelarelacióndegirosenelCTylascorrientesvienedadapor\${N_P}{I_P}={N_S}{I_S}\$dondeNeselnúmerodeturnos,Iesactual,PesprincipalySessecundario.Aligualqueconuntransformadordevoltaje,hayunapotenciamáximaquesepuedetransferiryestoseotorgaráporlaclasificaciónVAdeltransformador.

PuedeserútilconsiderarlosTCcomocomplementariosalosVT(transformadoresdevoltaje).

  • Lostransformadoresdevoltajeestánmuycontentosconloscircuitosabiertos,peronolesgustanloscortocircuitos.Hayunvalormínimoderesistenciaquesepuedeaplicarcomounacargaantesdequeseexcedalaclasificación.
  • Lostransformadoresdecorrienteestánmuycontentosconunacargadecortocircuito,yaqueesmuyfácilmantenerlacorriente.Amedidaquelaresistenciadecarga(llamada"carga") aumenta, el voltaje debe aumentar para impulsar la corriente. En algún momento se excederá la calificación de VA. En el caso de los CT de alta potencia, un circuito abierto puede causar un incendio repentino cuando la tensión alcanza los kilovoltios en un intento de conducir la corriente.

Volviendo a su pregunta: los distintos TC se ajustan a los rangos de corriente comunes utilizados. Uno podría usar, por ejemplo, un CT de 100 A y un giro de cinco vueltas si solo mide un circuito de 20 A, pero esto no siempre es conveniente.

  

¿No puedo usar 100A CT que no tenga resistencia en construcción y calcular mi propio valor de resistencia para hacerlo, por ejemplo? 10A para 5V ADC? ¿Cuál es la razón para poner una resistencia en lugar de dejar que la gente elija lo mejor?

Dado el diseño de CT correcto, entonces sí. El problema aquí es que no conocemos la calificación de VA para la TC. do sabemos que su corriente está clasificada a 50 mA, por lo que para obtener 5 V RMS, extraeríamos 5 V x 50 mA = 250 mVA del CT. ¿Está calificado para eso? No lo sabemos.

  

¿Cuál es la razón para poner una resistencia en lugar de dejar que las personas elijan lo mejor?

No es solo la resistencia. La relación de vueltas será diferente también. Recuerde que la calificación de VA no debe superarse.

  

Si calculo el valor del resistor Burder para SCT-013-030 que tiene una corriente de entrada de 30A con respecto a 5V Arduino, genera 106 ohmios.

Figura2.ExtractodelahojadedatosdeSCT-013-030.

  • AunacorrientedeentradaRMSde30A,lacorrientedesalidadebeser30/1800=16.7mA.
  • Paragenerar1VRMSa16.7mAnecesitamos\$R=\frac{V}{I}=\frac{1}{0.0167}=60~\Omega\$.Tendráquepreguntarlesporquéhanfalseadoelvalordealgunamanera.

Lecturasadicionales:echeunvistazoa OpenEnergyMonitor donde publicaron diseños para equipos de monitoreo de energía y explican problemas y soluciones.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas