¿Funcionará un SSR con una tensión de red inferior a 240 V? ¿Qué parámetro de la hoja de datos menciona esto?

0

Estoy planeando usar un SSR en el secundario de un transformador reductor para controlar un calentador. Mi pregunta es: ¿qué parámetro debo revisar en la hoja de datos del SSR para asegurar que el SSR operará a voltajes de entrada menores a 240V?

Para referencia, vinculo la hoja de datos de Schneider. No se habla de ninguna "tensión de entrada". ¿Algunas ideas? Gracias!

    
pregunta Abhishek

2 respuestas

1

El enlace es una tabla de "selector de productos". Enumera los rangos de voltaje de entrada, que en realidad son rangos de voltaje de señal de control. También enumera los rangos de voltaje de salida y los valores de corriente que son los rangos para voltajes conmutados y corrientes conmutadas máximas.

Elija un relé que tenga un rango de voltaje de "salida" que contenga el voltaje secundario de su transformador y una corriente que sea igual o, preferiblemente, un poco mayor que el requisito de corriente de carga.

El SSR seleccionado también debe tener un rango de voltaje de entrada que contenga la señal de control que desea usar.

Luego mire los detalles de la hoja de especificaciones individuales para asegurarse de que no hay nada más por lo que deba preocuparse.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Para la hoja de datos de Zelio que presentó, dice que en el título su rango de voltaje de salida es de 24-280v CA. El parámetro de caída de voltaje le indica que no funcionará por debajo de 1.6v, y debe tener en cuenta que siempre descarta este nivel de voltaje de su voltaje de trabajo. También le permite calcular la disipación de potencia con su corriente de carga.

    
respondido por el Jack Creasey

Lea otras preguntas en las etiquetas