¿Cómo llamo a este relé?

0

Quiero construir un circuito para encender y apagar una bomba de 1 1 / 2hp. ON para llenar un tanque grande. APAGADO cuando el tanque está lleno. Quiero usar un arranque mecánico (presionar el botón) con un interruptor para cortar la energía. Veo esto como una aplicación de relé de enclavamiento mecánico. Prefiero tener una bobina de 24vac para que coincida con otros dispositivos en el sistema.

Quiero enganchar para que la bobina no se encienda durante el tiempo de llenado de 3 horas, pero solo obtiene energía momentánea cuando el flotador completo completa el circuito de la bobina. Después de eso, la bobina y la bomba pierden potencia hasta que un dedo presiona el botón.

Los catálogos que he leído sugieren que la parte mecánica del relé es un accesorio. ¿Cómo puedo especificar este relé? Sé que necesito tener contactos para dos patas calientes a la bomba y contactos para controlar la potencia del transformador reductor para la bobina. Soy un aficionado. Gracias por cualquier pista.

    
pregunta mshore

4 respuestas

2

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Circuito de control.

Su pregunta es un poco confusa, pero creo que esto cumple con sus requisitos.

  • XFMR1 es el transformador de alimentación de 24 V CA.
  • RLY1 proporciona energía a través de su contacto NC (normalmente cerrado) con el resto del circuito. Cuando el contacto del interruptor de flotador se cierra, RLY1 se energiza y la alimentación a RLY2 se corta.
  • RLY2 ejecuta la bomba cuando está energizada.
  • Al presionar INICIO, RLY2 se energizará y hará funcionar la bomba. Un segundo contacto NO (normalmente abierto) salta el botón de inicio y mantiene RLY2 energizado hasta que se presiona el botón STOP o se cierran los contactos del interruptor de flotador o falla la alimentación.

Los relés se llaman relé de control de 24 VCA. Asegúrese de que los contactos estén clasificados para voltaje y corriente al menos tan grandes como su carga.

Si esto no es lo que necesita, edite su pregunta para aclararla y publique un comentario a continuación para notificarme.

    
respondido por el Transistor
0

Panasonic fabrica una línea de relés de retención con actuadores mecánicos (que también pueden ser controlados eléctricamente, por supuesto).

enlace

O, podría obtener un relé de enganche de doble bobina y conducirlo con un solo disparo. Un interruptor de flotador en el tanque dispara un disparo que impulsa la bobina de reinicio; y su botón pulsador dispara un disparo único que impulsa la bobina configurada.

En cualquier caso, el uso de relés de enclavamiento garantiza que el estado sobreviva a la pérdida de energía.

enlace

    
respondido por el Marshall Eubanks
0

Dado que está cambiando la alimentación de la red, el Código requiere que use un equipo comercial de control de la red de la plataforma, no componentes aleatorios de Mouser.

Lo obvio para mí es usar exactamente lo que usted propone: un relé de enclavamiento. El General Electric RR7 viene a la mente. Anyplace ve interruptores de luz que están centrados y los empuja hacia arriba o hacia abajo para encender / apagar las luces, eso es un RR7 o un competidor. Está diseñado para controlar grandes bancos de iluminación de descarga, como los que se encuentran en el techo de cualquier tienda de grandes almacenes, por lo general iluminación HID con balastos basados en transformadores con una patada inductiva perversa. Como tal, el RR7 está bien clasificado para cargas inductivas como las cargas de motores. Tiene dos bobinas de 24V, una para encendido, una para apagado. Se golpea uno momentáneamente y se tira y se queda.

RiB también fabrica algunos relés que se montan en el hueco de una caja de conexiones.

También puede usar un relé de aire acondicionado común, de alrededor de $ 12 y se adapta fácilmente a una caja de 4-11 / 16 de profundidad cuadrada con extensión. DPST, tiro 30A y motor nominal. Esto tiene una bobina de 24 VCA, y tendría que mantener esa bobina encendida en todo momento, no se enganchará. Podría hacer el bloqueo en su electrónica de control, que puede ser de bajo voltaje, y por lo tanto se permiten componentes de nivel electrónico de Mouser.

    
respondido por el Harper
-1

Hay una posible solución fácil para esto: usar un Interruptor de Circuito de Falla de Tierra (RCD para nuestros amigos europeos).

Reinicie el GFCI para poner en marcha la bomba. Haga que el interruptor de límite de flotador superior opere un relé que dispare el > Y GFCI que interrumpe la alimentación del motor de la bomba.

Puede hacer que un GFCI se dispare agregando una resistencia de carga desde el terminal de salida (en caliente) al cable de tierra. Esta resistencia debe hacer que fluyan al menos 25 mA de corriente de desequilibrio.

El propósito del relé de límite superior que elimina la energía de la bomba es en caso de que el GFCI no se dispare por alguna razón.

    
respondido por el Dwayne Reid