No. Los interruptores automáticos solo observan sobrecorriente.
No tienen ningún concepto de voltaje, están en serie con la carga. Los interruptores ni siquiera tienen acceso a un cable neutro, por lo que no podrían medir el voltaje si quisieran.
Los interruptores miran dos tipos de sobrecorriente:
- Disparo magnético, donde un aumento de corriente es significativamente superior a las clasificaciones del circuito (por ejemplo, 200 amperios en un disyuntor de 20A). Esto se dispara al instante.
- Disparo térmico, donde una sobrecorriente leve (30 A en un disyuntor de 20 A) amenaza con sobrecalentar los cables. El trabajo del interruptor es permitir esto a corto plazo, pero el disparo antes de que los cables puedan sobrecalentarse lo suficiente como para iniciar un incendio. Esto se disparará en varios segundos a docenas de minutos, dependiendo de la sobrecarga y de acuerdo con la "curva de disparo" del interruptor. Este gráfico muestra esa curva, la zona vertical. La zona horizontal es el disparo magnético.
Los disyuntores no son "policías actuales" y no están diseñados para penalizarse instantáneamente a 20.01 amperios.
Peroelaltovoltajepuedehacerquelosaparatossecomportenmal.
Yesopuedecausarsobrecorriente,yesopuedecausarundisparoporsobrecorriente.
SupongamosquetieneunMacProconunafuentedealimentacióndeconmutaciónnominalde120-277voltios,ustedsuministra120Vyconsume2amperios.Siaccidentalmentedispara240Venesafuente,elMacProseajustarádinámicamenteyconsumirá1amp.
Alainversa,sitieneuncalentadorresistivodiseñadoparaextraer16Aa120V(ellímitecontinuoparauncircuitode20A),yaccidentalmenteleagrega240V,entoncesdibujará32A(LeydeOhm).Comoestapotenciacuadruplica,noloharápormuchotiempoantesdequeseconsuma.Estaráenunacarreraconelviajetérmicodelrompedor.
Asíquerealmentedependerádesuscargas,encuantoasiuninterruptorautomáticosedispararácomounefectosecundariodelasobretensión.
Esosotrosrompientes
Haydosnuevostiposdeprotección(apartedelosdosprimeros);lamayoríadeloscircuitosennuevasresidenciasobtienenunauotra.
- GFCI(RCDoRCBOenelReinoUnido):estoesparareducirlaselectrocucionesyseusaencocinas,sótanosyotroslugareshúmedos.Comparalacorrienteenloscablesdealimentación;deberíanserigualesCualquierdiferenciaindicaquecorrienteresidual(porlotanto,RCD)seestáfiltrandoatravésdeunarutanodeseada,amenudoatravésdeunhumanoinfelizatierra(porlotanto,falladetierraoGFCI).Eldispositivoenrealidadnotieneaccesoauncabledetierra.
- AFCI:estoesparareducirlosincendiosdomésticosdetectandoelarcoquelosinicia.Tieneunprocesadordeseñaleselectrónicasyestáescuchando"los sonidos del arco eléctrico" en la línea eléctrica. La línea eléctrica es, después de todo, un tono de ciclo 50/60; Si lo conectaras a un altavoz, se oiría zumbido. El AFCI (Interruptor de circuito por falla de arco) está escuchando los sonidos de estática o arco eléctrico.
Ambos tipos de dispositivos sí tienen acceso al cable neutro, por lo que hipotéticamente podrían comparar el voltaje de calor y neutro y el exceso de voltaje. Pero no creo que hagan eso.