Conexión de módulos de capacidad a fuentes de alimentación Weidmueller

0

Enelcatálogodefuentesdealimentacióndeweidmueller,existeun"Módulo de capacidad" como módulo de expansión para la fuente de alimentación para garantizar una fuente de alimentación segura incluso en cargas máximas (por ejemplo, cuando se enciende el motor) y el disparo específico de los interruptores automáticos (como dice el catálogo). ¿Pero no entiendo qué son exactamente los módulos de capacidad? ¿Son una solución para superar fallas en el suministro de energía a corto plazo? ¿Cómo pueden usarse para activar un disyuntor específico?

este es el enlace al módulo de capacidad de weidmueller para el catálogo de fuentes de alimentación. lx>     

pregunta MINA ASHTIANI

2 respuestas

1

El módulo de condensador proporciona una fuente de alimentación de relleno a muy corto plazo para satisfacer las demandas de corriente pico transitorias. En una aplicación que requiere una alta corriente pico, esta unidad ahorra tener que adaptarse a una fuente de alimentación capaz de manejar la corriente máxima. Esta puede ser una característica deseable ya que la fuente de alimentación más pequeña tendrá un límite de corriente de cortocircuito más bajo y se podría usar un cableado de corriente nominal más baja, por ejemplo.

Figura1.Extractodelahojadedatos.

Algunasdeestashojasdedatostienenunalto"factor de burla", ya que no revelan las entrañas y esto puede hacer que sea difícil predecir el rendimiento en condiciones operativas no estándar.

En su forma más simple, esta unidad contiene un condensador grande (probablemente varios para adaptarse al estilo de la carcasa) y algunos otros componentes. Podemos estimar el valor del capacitor de \ $ i = C \ frac {dV} {dt} \ $. Reorganizando y asumiendo que el voltaje podría caer, digamos, un 10% sobre la tasa de 1 ms a 40 A que podemos calcular

$$ C = i \ frac {dt} {dV} = 40 \ frac {1m} {2.4} = 16,600 ~ \ mu F $$

Esto parece bastante factible.

El tiempo de recuperación es de 1 s, por lo que hay una resistencia o limitador de corriente en serie para limitar el consumo de corriente de la fuente de alimentación que complementa.

Figura2.Elcableadointernoquemuestralaresistenciadecarga,eldiododedescarga(paraevitarlarecargarápida)yelreléyelcircuitodemonitoreodevoltaje.Fuente: Instrucciones de funcionamiento de CP M CAP .

En uso, el módulo de condensador simplemente está cableado en paralelo con la fuente de alimentación. (Consulte las instrucciones de funcionamiento).

    
respondido por el Transistor
0
  

¿Son una solución para superar fallas en el suministro de energía a corto plazo?

Probablemente no. Ver respuesta por Transistor para estimación de capacitancia. El módulo tiene solo una pequeña cantidad de energía almacenada.

  

¿Cómo se pueden usar para activar un disyuntor específico?

El relé incluido en el módulo cambia cuando el voltaje cae por debajo de unos 20 voltios para indicar que la fuente de alimentación ha fallado. Si desea apagar algún otro equipo cuando falla la fuente de alimentación conectada, el contacto del relé se puede usar para disparar un interruptor de circuito utilizando un mecanismo de disparo en derivación. Las instrucciones mencionan un interruptor específico que es compatible.

    
respondido por el Charles Cowie