El módulo de condensador proporciona una fuente de alimentación de relleno a muy corto plazo para satisfacer las demandas de corriente pico transitorias. En una aplicación que requiere una alta corriente pico, esta unidad ahorra tener que adaptarse a una fuente de alimentación capaz de manejar la corriente máxima. Esta puede ser una característica deseable ya que la fuente de alimentación más pequeña tendrá un límite de corriente de cortocircuito más bajo y se podría usar un cableado de corriente nominal más baja, por ejemplo.
Figura1.Extractodelahojadedatos.
Algunasdeestashojasdedatostienenunalto"factor de burla", ya que no revelan las entrañas y esto puede hacer que sea difícil predecir el rendimiento en condiciones operativas no estándar.
En su forma más simple, esta unidad contiene un condensador grande (probablemente varios para adaptarse al estilo de la carcasa) y algunos otros componentes. Podemos estimar el valor del capacitor de \ $ i = C \ frac {dV} {dt} \ $. Reorganizando y asumiendo que el voltaje podría caer, digamos, un 10% sobre la tasa de 1 ms a 40 A que podemos calcular
$$ C = i \ frac {dt} {dV} = 40 \ frac {1m} {2.4} = 16,600 ~ \ mu F $$
Esto parece bastante factible.
El tiempo de recuperación es de 1 s, por lo que hay una resistencia o limitador de corriente en serie para limitar el consumo de corriente de la fuente de alimentación que complementa.
Figura2.Elcableadointernoquemuestralaresistenciadecarga,eldiododedescarga(paraevitarlarecargarápida)yelreléyelcircuitodemonitoreodevoltaje.Fuente: Instrucciones de funcionamiento de CP M CAP .
En uso, el módulo de condensador simplemente está cableado en paralelo con la fuente de alimentación. (Consulte las instrucciones de funcionamiento).