Cálculo de las pérdidas de cobre del transformador dada la pérdida de hierro y la máxima eficiencia

0

Me pregunto si alguien puede ayudarme a comprender un poco mejor las pérdidas de cobre en los transformadores.

Tengo problemas para entender la parte resaltada en la imagen adjunta en la mitad de la página. Estoy seguro de que es una cosa matemática simple que se me escapa, pero ¿por qué \ $ \ left (\ frac {1} {0.80} \ right) ^ 2 \ $? Específicamente, ¿qué hay dentro de los soportes?

    
pregunta leckytech

1 respuesta

1

Las pérdidas de hierro son de 3 kW, independientemente de la carga. Las pérdidas de cobre son iguales a las pérdidas de hierro cuando la carga (corriente) es del 80% de la carga completa. Dado que las pérdidas de cobre son proporcionales al cuadrado de la corriente, para escalar de 80% a 100% de carga, multiplique las pérdidas al 80% de carga por el cuadrado del aumento de 100/80 en la carga.

    
respondido por el Charles Cowie