¿Transformadores a plena potencia?

0

He completado un estudio de laboratorio utilizando un transformador reductor de CA. Sin embargo, me pregunto en condiciones normales de funcionamiento, ¿cuándo funcionaría un transformador a plena potencia? Parece que durante el laboratorio todos los niveles de potencia fueron muy bajos, lo que tiene sentido para mí. Sin embargo, ¿hay un caso en el que se alcanzaría el poder total? tal vez pruebas?

    
pregunta BethanyRose

5 respuestas

1

Yo esperaría que los transformadores en aparatos domésticos y la mayoría de los otros equipos funcionen cerca de su potencia nominal. Un fabricante no quiere pagar por un transformador de 100 VA cuando sabe que solo será necesario para manejar 25 VA.

    
respondido por el Peter Bennett
0

Si tiene una carga de 10 MW (digamos que es un laminador de acero), entonces tiene la opción de comprar un transformador de 10 MW, que funcionará a plena carga, o un transformador de 20 MW, que funcionará a la mitad. carga. El transformador de 20MW costará casi el doble que el transformador de 10MW.

¿Cuál eliges? ¿A qué porcentaje de potencia total es más rentable ejecutar?

    
respondido por el Neil_UK
0

Tal vez pueda alcanzarse la potencia total si un transformador que está conectado a la tensión primaria nominal, se carga como tal donde la corriente secundaria nominal máxima está fluyendo.

Por ejemplo, un transformador clasificado como 1000VA a 100 voltios secundario y 240 voltios primario se considera completamente cargado cuando recibe alimentación de 240 voltios y su secundario suministra 10 amperios de corriente a una carga conectada.

    
respondido por el soosai steven
0

Depende del costo amortizado y la demanda futura de energía y si necesita redundancia.

10MVA también depende de si se agregan los límites de PF, por ejemplo. 1MVAR Las tapas montadas en bastidor PP de 3 fases y los costos de kVAR-h frente a los costos de KWh se basan en la demanda máxima.

luego la reducción adicional probablemente cuesta $ 7 (usd) / kVA, tiempo de inactividad de $ 10k / h, por lo que las unidades dobles prefieren el factor de carga del 75%. La eficiencia y los costos de materiales están relacionados con el laminado CRGOS delgado recubierto de Si

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Los transformadores son en realidad más eficientes cuando aumenta la salida secundaria de KVA (aumenta la inducción mutua, disminuye el contador emf). Sin embargo, como todo lo demás, la salida no debe exceder el 80% de la calificación KVA, MVA o VA de Xformer.

    
respondido por el G-write