¿Se introducirán armónicos si agregamos un condensador para corregir el factor de potencia de una planta?

0

Supongamos que no hay armónicos en nuestra instalación, ¿agregará capacitores para agregar armónicos a nuestra instalación?

    
pregunta oussama aatiq

2 respuestas

1

Ningún condensador no introduce armónicos.

Pueden resonar con corrientes armónicas impares en el núcleo del transformador.

¿Cuántos VAR son tapa y transformador cada uno?

¿Tiene remanencia o simplemente se está acercando al voltaje de saturación?

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

En esta época moderna, dudo seriamente que su instalación tenga CERO armónicos ... Si está escribiendo su pregunta en una PC que está conectada a esta instalación, USTED acaba de introducir armónicos a través de la fuente de alimentación de esa PC . Tal vez no sea una cantidad significativa, pero es armónicos. Todas las formas de cargas no lineales crean armónicos y virtualmente TODO lo electrónico será una carga no lineal; Fuentes de alimentación de PC, todas las formas de cargadores de batería, iluminación fluorescente, iluminación HID, controles de velocidad para motores, servoamplificadores, sistemas UPS, etc. Las únicas cargas lineales son el calentamiento por resistencia, la iluminación incandescente y los motores que funcionan DOL / Al otro lado de la línea. . Potencialmente, entonces, agregar capacitores PFC PODRÍA, en teoría, interactuar con cualquier armónico existente. Pero las tapas no CREARÁN más armónicos, es mucho más probable que las atrapen y eso provoca un exceso de calentamiento en el interior de las tapas, acortando su vida. ¿Cuánto es totalmente subjetivo a las condiciones actuales? Puede no ser nada significativo, puede ser totalmente desastroso. He visto los dos.

    
respondido por el J. Raefield

Lea otras preguntas en las etiquetas