Medir el uso de energía de CA

0

Tengo un multímetro Uni-T UT139C. Quiero medir el uso de energía de mi cargador USB Blitzwolf. ¿Puedo simplemente conectar mi multímetro en serie con el cargador en la pared y medir cuánta energía usa el cargador?

¿Y cómo puedo calcular los vatios en circuitos de CA? Es lo mismo que DC (VxI)? O es diferente a eso. Lo busqué en Internet y dice que necesitamos saber el factor de potencia. ¿Es verdad? Si es así, ¿cuál es el factor de potencia ..?

    
pregunta IshanFdo1

3 respuestas

1
  

¿Y cómo puedo calcular los vatios en circuitos de CA? es lo mismo que DC (VxI)?

Estrictamente hablando sí, es absolutamente. El producto instantáneo de voltaje y corriente es la potencia y tendrá un valor promedio que es la potencia real. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de cargas: -

Cuandolascurvasmagnetayazulsemultiplican,seobtienelacurvaroja(potencia).Lamediadelaformadeondadepotenciasonlosvatiosenlosquesefacturan.

  

Lobusquéeninternetydicequenecesitamossaberel  factordepotencia.

Losmedidoresdevatiosadecuadosmultiplicaninstantáneamentelasformasdeondadevoltajeycorrienteparaobtenerunapotenciapromedioreal.

  

¿Quéeselfactordepotencia...?

Silosvatiosverdaderosson1000WyelproductodelvoltajeRMSylacorrienteRMSes1000VA,entonceselfactordepotenciaeslaunidad.SielVAessolo500,entonceselfactordepotenciaes0.5.

Veaeldiagramasuperiorderecho:muestralapotenciapromedioal50%deloqueescuandoelvoltajeylacorrienteestánenfase(arribaalaizquierda).Sitomaselarcocosde0.5obtienes60grados;enotraspalabras,elfactordepotenciapuededecirlecuándesplazadasestánlasformasdeondadevoltajeycorriente.

Deestosedesprendelafórmulatanabusadaque...

Potencia=V.I.cos(phi)

EstoimplicaquesiconocelosvaloresRMSparavoltajeycorrientey,utilizando(digamos)unosciloscopio,estimaeldesplazamientodelángulodefase,puede"calcular" vatios. Cuando se abusa de esto, es más frecuente que no una o ambas formas de onda de tensión y corriente NO sean ondas sinusoidales puras y esto puede llevar a errores significativos en el cálculo de la potencia.

No se introduce tal error cuando el voltaje y las formas de onda instantáneas actuales se multiplican juntas.

    
respondido por el Andy aka
0

Solo puede medir el consumo de VA del adaptador, no la potencia real.

Debería poder medir la tensión de alimentación, y es probable que no cambie mucho con el tiempo. Con cuidado de evitar electrocutarse, también debe poder medir el consumo de corriente. Multiplícalos juntos y obtendrás la cifra de VA.

Esta no será la verdadera potencia, ya que un multímetro simple no puede medir el factor de potencia.

Para una carga resistiva simple, el voltaje y la corriente siempre estarán en fase, y el VA igualará la potencia real.

Si el dispositivo es capacitivo o inductivo (y eso incluye casi cualquier fuente de alimentación electrónica), entonces el voltaje y la corriente estarán desfasados: los picos de uno no coincidirán con los picos del otro. Solo es posible medir la potencia real multiplicando la tensión instantánea y la corriente instantánea en muchos puntos a lo largo de un ciclo de la forma de onda de CA.

    
respondido por el Simon B
0

Una mejor pregunta hubiera incluido las especificaciones del medidor desconocido. !

Parece que admite True RMS por ~ $ 50

Sí y no.

No medirá la potencia, sino que medirá la corriente RMS verdadera o la tensión RMS verdadera

  • La potencia requiere que ambas medidas se midan simultáneamente y el escalar se multiplica y luego se suma para obtener una potencia vectorial (Real y corriente aparente o almacenada) Esto no se hace en este medidor.

Tenga cuidado de no usar este medidor para uso industrial. P.ej. en una barra de bus de 600Vac, ya que algunas personas se han quemado hasta morir de muerte, haciendo esto en otros medidores similares debido a la falta de protección contra arco eléctrico.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas