Cómo cambiar las luces de patio sin tener que terminar con un circuito muy largo

0

Estamos planeando instalar algunas luces del área en el patio de la granja, y queremos poder encenderlas desde la casa. Esto es bastante simple con los interruptores normales de la casa, pero me preocupa que las distancias generales causen problemas con la resistencia del cable. Estamos considerando una longitud total del circuito en el rango de cientos de metros, probablemente con 20 A a 110 V de iluminación total, y mucho menos la carga de cables. ¿Debería Preocuparme? ¿Existe una solución de conmutador disponible comercialmente que pueda emplear fácilmente? ¿Qué hacen las grandes instalaciones para este tipo de cosas?

Sé bastante sobre el cableado eléctrico residencial, pero no soy electricista.

    
pregunta J.D. Ray

2 respuestas

1

Si hay una fuente de alimentación existente donde se instalarán las luces, puede usar un contactor de iluminación para controlar las luces . Luego, los cables de control solo necesitarán transportar unos 20W-50W en lugar de 2kW que sus luces dibujarán.

Por lo general, deben montarse en una caja eléctrica para protegerlos de los elementos.

Si la bobina consume 40VA, entonces 200m de AWG16 (400m ida y vuelta) sería de aproximadamente 5 ohmios y caer menos de 2V, lo que es más que aceptable.

Verifique los códigos eléctricos locales para conocer los requisitos de cumplimiento de los componentes y la instalación.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Con 20 A a 110 V, supongo que pretende utilizar bombillas estándar. Si tomamos 50W por cada bombilla, terminas con 44 armaduras. Cambiarlos a lámparas LED cambiaría la carga de 50W a 8-10 W por armadura. Como resultado, todo terminaría con solo un máximo de 440 W. Esta cantidad de potencia puede manejarse sin ningún problema con un interruptor de luz estándar. De esta manera, ahorraría el esfuerzo de usar un contactor de iluminación y ahorraría energía. Si pretende realizar un viaje de ida y vuelta completo, no sería una mala idea instalar dos cadenas de 22 luces y conectar ambas cadenas juntas dentro de la casa si utiliza un interruptor doble o incluso dos grupos. Aparte de una pérdida de voltaje aún menor, sería menos problemático encontrar el problema en caso de que se desarrolle. Para el cable, aún puede usar AWG 16. La pequeña caída de voltaje no es importante ya que el regulador electrónico en las lámparas LED es correcto para eso. Por favor, consulte las regulaciones locales antes de instalar.

    
respondido por el Decapod