Prueba del generador de CA en un factor de potencia de Unity (carga resistiva)

0

Cuando pruebo un generador, digamos 400kVA 0.8 pf 380V trifásico en un factor de potencia unitario ¿Debo obtener 400kW y 400kVA en la pantalla del controlador? Porque como sabemos en 1 pf KW = KVA pero en 100% de carga obtengo 320kW 100% de carga y 320kVA 80% de carga. Nunca puedo obtener el 100% de KVA con 1 pf o el generador se caerá.

¿Por qué es eso?

    
pregunta Ahmed Khedr

1 respuesta

1

El generador no puede tener una capacidad nominal de 400 kW, solo 400 kVA & 320 kW a 0,8 pf o 320 kVA & 320 kW a 1.0 pf. El generador puede estar limitado por la corriente que puede transportar y el motor solo puede tener una capacidad nominal de 320 kW. Hay muchas cargas que son inferiores a 1.p pf. Para esas cargas, un generador con una capacidad nominal de 400 kVA y un motor con capacidad para producir 400 kW tendrían un motor más grande de lo necesario y costaría más de lo necesario. Si sabe que la carga pf es 1.0, sería mejor comprar un generador con una clasificación de 400 kVA a 1.0 pf.

    
respondido por el Charles Cowie