Selección de una fuente de alimentación para un dispositivo con 625A de pico de corriente de 1 ms

0

"Tengo "una "pregunta "relacionada "con "la "configuración "de "la "fuente "de "alimentación "que "se "me "presentó. "No "sé "cómo "debería "funcionar. "

"Tengo "un "dispositivo "con "estas "características "eléctricas: "

  • "VDC "= "48 "V "± "1% "
  • "Continúa "la "corriente "continua "< "= "425 "A "
  • "Corriente "de "pico "628 "A "para "1 "ms "

"Me "ofrecieron "una "solución "con "4 "fuentes "de "alimentación, ""tx500048" "(consulte " "hoja "de "datos "tx500048 "). "

"Realmente "no "entiendo "cómo "4 "fuentes "de "alimentación "podrían "soportar "la "corriente "máxima "del "dispositivo. "¿Qué "parámetros "determinan "que "las "fuentes "de "alimentación "son "capaces "de "tales "corrientes? "

    
pregunta user3078714

2 respuestas

1

Si no admiten el intercambio activo actual pero admiten el intercambio pasivo de corriente con ajuste, puede ser posible.

El intercambio pasivo de corriente requiere que haya un diodo interno en la salida, por lo que está protegido contra el retroceso de la unidad para situaciones de encendido, transitorias y de falla de alimentación.

Debe especificar su carga para estas condiciones. ¿Cierre cerrado? p.ej. Requiere intervención del operador, o autónoma.

Depende de su paso, cargue las especificaciones para la tolerancia de error de voltaje.

También puede tener límites de corriente de sobretensión, ya que estos son 30Aac cada uno y puede preguntar si esto se puede reducir con el triac ZCS en la entrada con el relé del temporizador de derivación.

Lambda hace buenos suministros, pero se debe examinar la refrigeración y una verificación completa de las especificaciones de diseño de su sistema en todas las circunstancias previstas para las excepciones de calidad del medio ambiente y la energía.

El mejor diseño solo se basa en sus mejores requisitos establecidos y en el plan de TVP. He hecho esto antes con Lambda y otros, así que siéntete libre de preguntar cómo.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

La hoja de datos PDF disponible en la página que vinculó muestra que el limitador de corriente de salida se puede configurar en 110A. Así que es posible que cuatro en paralelo puedan suministrar hasta 440A por un período corto.

Sin embargo, no estoy seguro de recomendarlo.

    
respondido por el Simon B

Lea otras preguntas en las etiquetas