Debería poder encontrar un VFD que sea capaz de hacer que el motor produzca al menos el 150% del par nominal a cualquier velocidad, desde cero hasta la velocidad nominal. La corriente requerida para producir ese par con el VFD no debe exceder mucho el 150% de la corriente nominal. El VFD seleccionado debe tener una estrategia de control de "vector sin sensor" o "control de par directo". Operar en el modo de control V / Hz probablemente no será suficiente. Además, un VFD que solo esté clasificado para cargas de bombas centrífugas y de ventiladores probablemente no será suficiente. Pregunte localmente para encontrar un VFD que tenga buena reputación. Hay muchos fabricantes que tienen diseños VFD muy capaces >
Para obtener más información sobre cómo un VFD puede arrancar un motor sin suministrar una corriente alta de motor, mire mi respuesta a this question .
Tenga en cuenta que no debe usar un modelo VFD para un motor más pequeño que el motor más pequeño recomendado por el fabricante para ese modelo en particular. Para obtener el mejor rendimiento, el VFD debe "ajustarse" a los parámetros de diseño del motor. El VFD puede hacerlo automáticamente, pero solo para el rango de capacidades del motor para el que está diseñado. El VFD también tiene una protección contra sobrecarga incorporada para el motor que está limitada a un rango de clasificaciones de motor.