¿Cómo obtienen un buen aislamiento primario-secundario en los devanados concéntricos?

6

He visto muchos transformadores construidos físicamente con ambos devanados (o todos, si son más de dos) enrollados concéntricamente alrededor del centro de un núcleo E: de hecho, parece ser el tipo de transformador más común. ahí. Y, sin embargo, la única cosa que separa el primario del secundario en este caso es una delgada capa de plástico: incluso he visto algunos en los que el plástico entrelazado se rasgó en algunos lugares (probablemente porque estaba enrollado demasiado apretado ). ¡Y estos transformadores son omnipresentes en los cargadores y en las fuentes de alimentación baratas, donde los principales serían las redes de 120 / 240V!

Entonces, mi pregunta es, ¿cómo diablos puedes tener un buen aislamiento entre los devanados en esta situación? El cable magnético ciertamente no está lo suficientemente bien aislado por sí solo, y no puedo ver cómo ese plástico súper delgado entre los devanados podría aislarlo lo suficiente como para pasar los controles de seguridad.

¿O no pasan los controles de seguridad, y es por eso que son tan baratos?

    
pregunta Hearth

1 respuesta

7

Hay dos claves para hacer que un diseño de enrollamiento concéntrico funcione de manera segura a la tensión de la red:

  1. Para la mayoría de los materiales aislantes utilizados para la película de entrelazado, incluido mylar, el DTI (distancia a través del aislamiento) no determina la cantidad de aislamiento que se necesita, y como resultado basta con una sola capa de cinta mylar. Creepage (es decir, la distancia a lo largo de la superficie de aislamiento) es el factor clave aquí, esto significa que los devanados simplemente no pueden invadir a 4 mm desde el borde de la capa aislante.

  2. El diseño adecuado del transformador de SMPS / red requiere un tipo especial de cable magnético, conocido como "triple aislamiento", para los devanados en un lado del transformador (generalmente el lado secundario, ya que utiliza menos giros para comenzar) ). Este cable tiene varias capas de aislamiento a base de película en el cable en comparación con el recubrimiento de esmalte de una sola capa en el cable de imán común, lo que lo hace más resistente al daño del aislamiento y es capaz de soportar voltajes de sobretensión.

Como resultado, los transformadores de red con enrollamiento concéntrico diseñados y construidos adecuadamente son fácilmente capaces de cumplir con los mismos estándares de seguridad (hi-pot, et al) que sus primos de bobina dividida, y proporcionan el alto acoplamiento necesario para una conexión fuera de línea SMPS para trabajar en cualquier lugar de manera eficiente: el diseño de bobina dividida no es una opción para transformadores de conmutación de alta frecuencia.

    
respondido por el ThreePhaseEel

Lea otras preguntas en las etiquetas