Medición del factor de potencia de un motor monofásico en un servicio trifásico

0

Estoy tratando de medir el factor de potencia de un motor de compresor de 208 V de una sola fase que está conectado a través de las fases B y amp; C de un servicio trifásico y dibujo 8-10A. Mi primer intento de usar un juego Fluke 345 para medir una sola fase es leer un factor de potencia de 0.997. Si configuro mi medidor para medir como trifásico, veo un factor de potencia de 0.07.

Ninguno de estos puede ser correcto y no estoy seguro de cómo medir el verdadero factor de potencia para esta configuración. ¿Es esta una medida razonable para pedir de esta configuración?

(Si importa, hay otro motor monofásico conectado a otras fases (A & B) que está activo al mismo tiempo y si intento leerlo, obtengo un factor de potencia de 0.47 o 0.88 como único. Medición de fase o trifásica.)

    
pregunta GrizzlyGuru

1 respuesta

1

Conectar una carga monofásica a dos fases de un servicio trifásico es lo mismo que conectar la carga a un servicio monofásico. Su medidor debe estar configurado en monofásico y no debe haber conexión a la tercera fase. Si el motor tiene un condensador que permanece conectado mientras está funcionando, el factor de potencia podría estar cerca de 1. Un motor universal también podría tener un factor de alta potencia.

    
respondido por el Charles Cowie