Alto voltaje neutro a tierra de las fuentes de alimentación de modo de conmutación

0

Estoy intentando crear una señal de onda sinusoidal de 0V a 12V a 40 Hz y hasta 1.4A, con una entrada de energía original de 120VAC 60 Hz. He ideado el circuito a continuación, que estoy bastante seguro de que funciona en teoría, pero la implementación no está funcionando. Puedo obtener el alto voltaje correcto (12 V) en la salida sintonizando la resistencia de realimentación, pero la salida del amplificador operacional nunca llega a cero. Sospecho que hay una mala comprensión de mi parte de las líneas de retorno de DC (neutrales) comparadas entre sí o una referencia absoluta. Había asumido que las salidas neutrales de mis fuentes de alimentación de CC serían las mismas, probablemente las mismas que las de la pared, y dentro de unos pocos voltios de tierra. Este no es el caso. Elamplificadoroperacionalseconfiguraenunaconfiguracióndeamplificadornoinversor,ylagananciadebesercorrectaparaproporcionarunasalidade0a12Vbasadaenunaentradade0a5V.PeroestorequierequelafuentedeseñaldeCAyelamplificadoroperacionalesténfuncionandodesdeelmismo"cero".

La señal de CA es generada por un Arduino Uno que se ejecuta en modo PWM, seguido de un filtro de paso bajo RC. Esta parte funciona: las pruebas funcionan bien a 40 Hz y con el voltaje correcto en V +, cuando se mide desde el neutro Arduino, que se comparte con el lado bajo del condensador en el filtro RC. He mostrado las fuentes de alimentación de CA de 2,5 V CC y 2,5 Vpk-pk aquí como soporte para el combo Arduino-LowPass. Estoy bastante seguro de que los detalles de la fuente de la señal no importan, porque la salida del amplificador operacional nunca estuvo cerca de cero, incluso cuando se ordenó que la salida del Arduino fuera de estado estable 0.

  • La entrada de voltaje al Arduino es suministrada por una verruga de pared de 9 VCC Fuente de alimentación conmutada de dos patas.
    www.digikey.com/product-detail/en/phihong-usa/PSM03A-090-R/993-1234-ND/4031879
  • El amplificador operacional es un Texas Instruments LM675.
    www.ti.com/lit/ds/symlink/lm675.pdf
  • El LM675 requiere una fuente de alimentación mínima de 16 VCC (Vcc a Vee). yo seleccionó una fuente de alimentación de modo de conmutación de dos patas de 18 VCC de pared de verrugas. enlace

El voltaje de CC caliente a neutro de ambas fuentes de alimentación es excelente, pero el circuito no funcionó: la salida del amplificador operacional nunca se acercaría a cero. Finalmente probé neutro a tierra (conexión a tierra de la pared) en ambas fuentes de alimentación y descubrí que hay un 6 Vrms en el suministro de 9V neutral (y caliente), y la friolera de 65 Vrms en el suministro de 18V neutral (y caliente) . La frecuencia de ambos está en el rango de 500 Hz - 800 Hz (mi medidor no se conforma). Además, el neutro de salida de 9V mide 0 VDC en relación con el suelo, pero el neutro de salida de 18V mide +3 VDC. Claramente no están trabajando desde el mismo cero. Además de arruinar mi circuito, los 60 Vrms requerirían un enfoque de seguridad diferente y más fuerte en este circuito del que había planeado cuando pensé que el voltaje más alto sería de + 18 V en relación con la tierra.

Es posible que exista un error de medición, especialmente para la salida de 18 V CC en relación con la tierra y las frecuencias de las salidas de alimentación de CC. Solo uso un multímetro con una capacidad de frecuencia, no tengo un osciloscopio.

Mi (s) pregunta (s):

  1. ¿Es esto algo inherente a la fuente de alimentación en modo de conmutación? tecnología, y no era razonable de mi parte esperar que los neutrales de ¿Las fuentes de alimentación para ser similares a la pared neutral? realmente necesito ¿Cambiar las fuentes de alimentación que estoy usando? Observo que Arduino puede acepta una potencia de entrada de 16-18 V, pero se recomienda encarecidamente para limitar a 9-12 V.
  2. ¿Qué necesito cambiar para lograr el resultado deseado? Puedo atar Los dos neutros juntos eléctricamente sin daño a cualquier componentes? ¿Eso solucionaría el problema? Debería estar conectando cualquier cosa en este circuito aguas abajo de las fuentes de alimentación de CC directamente al suelo?
  3. La carga de este circuito probablemente será una lámpara doméstica de dos puntas. Con una bombilla LED de 12V. ¿Cómo puedo asegurar la salida neutral (DC volver) es seguro?

Sí vi esta pregunta previamente publicada, pero o bien no fue lo suficientemente cerca para responder mi pregunta para mi circuito, o no estoy lo suficientemente educado como para entender cómo se aplica. Otras preguntas que se hicieron anteriormente tienen que ver principalmente con el cableado de CA del hogar. Medición de señales con referencia a tierra de CA y CC

    
pregunta BrianB

1 respuesta

1

Espero que las salidas de sus suministros de wall-wart no tengan una relación definida con la alimentación de CA Neutral.

DEBES conectar el lado bajo (lo que llamas "neutral") de las fuentes de alimentación de wall-wart y al Arduino Ground, para obtener una referencia de voltaje común.

    
respondido por el Peter Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas