Desde que construyó un regulador lineal, la corriente de salida máxima está limitada por: 1: Transformador y 2: IC regulador ajustable. Por lo tanto, será igual incluso si el voltaje de salida varía.
En una aproximación aproximada, parte de la corriente extraída del transformador va a tierra a través de la tapa del filtro (1000 \ $ \ mu \ $ F después del puente rectificador) y el resto va a la carga. Y, en general, en un regulador lineal bien filtrado, la corriente rms extraída del transformador es aproximadamente 2 veces la corriente de carga de CC, lo que significa que si su transformador tiene una corriente de salida máxima de 600 mA, la corriente de salida de CC máxima será de 300 mA incluso si la salida el voltaje varía.
Tenga en cuenta que el voltaje de salida máximo puede ser (con un margen razonable) \ $ V_ {DC} = V_ {secundario} \ cdot 1.35 \ $. Por lo tanto, para una salida de 18 VCC, necesita un transformador con un voltaje secundario de 14 Vca.
PS: el enfoque de salida en paralelo no es bueno para los pedales de efectos de guitarra porque causa bucles de tierra, y por lo tanto zumbido.