El tablero de relés de Funduino / Keyes no apaga los relés

0

He creado una configuración simple con una Raspberry Pi y esto Tablero de relés para encender algunas luces. He quitado el puente del tablero de relés, he conectado 12V a los pines VCC / GND, he conectado el GND de Pi al pin COM del tablero de relés y los pines GPIO a las entradas del tablero de relés. Conecté la carga a los conectores NO (normales abiertos) del relé. Cuando uso la utilidad gpio, puedo activar y desactivar los pines en la Pi; la placa de relés sigue esto, como lo confirma el LED y la carga en los relés que se encienden y apagan. Hasta ahora todo bien.

Pero luego, después de jugar un poco, los relés dejaron de apagarse. El LED del relé se apaga, pero el contacto permanece cerrado; Las luces conectadas a ese relé permanecen encendidas. No todos los relés tienen el problema, y de vez en cuando los que tienen hacen que el problema funcione una o dos veces; pero no se apagan de manera confiable.

Entonces, si ignoramos la falla mecánica de los relés por un segundo (dudo que todos los relés en una placa tengan el mismo defecto ...), ¿qué podría causar este comportamiento? Quiero decir, cuando elimino la señal del tablero de relés, el optoacoplador en el tablero dejaría de conducir, la señal desaparecería en el "otro lado" del optoacoplador, y todos los relés deberían volver a "abrir", ¿verdad? ¡Pero incluso si desconecto el Pi, los relés permanecen cerrados! Y cuando desconecto todo (la Pi, la alimentación de la placa de relés, la alimentación de la carga) y la reconexión, los relés que estaban atascados todavía están cerrados.

¿Qué otros pasos puedo seguir para depurar esto? Gracias.

    
pregunta Roel

1 respuesta

1
  

¿Qué podría causar este comportamiento?

Soldando los contactos del relé juntos debido a una alta corriente inicial.

Si sus luces en el lado de carga son incandescentes, tienen una resistencia baja hasta que los filamentos se calientan. Por lo tanto, una corriente relativamente alta puede pasar por varios milisegundos.


Imagende Lamptech

Tenga en cuenta que la lámpara de 500 W tiene una corriente de funcionamiento normal de alrededor de 2A, pero durante los primeros cinco milisegundos la corriente es mayor que 15A. Sus relés están clasificados 10A.

  

¿Qué otros pasos puedo seguir para depurar esto?

Mida la corriente que fluye en los primeros milisegundos.

¿Golpea el relé recalcitrante con un objeto contundente para que el choque mecánico pueda liberar los contactos?

¿Desmonte un relé e inspeccione los contactos?

Ver también

respondido por el RedGrittyBrick

Lea otras preguntas en las etiquetas