Pruebas de campo para laminaciones del núcleo del estator muy flojas sueltas en un motor trifásico de 3000 HP

0

Tenemos un motor de inducción de 4000 V, trifásico, 366 A, 3575 rpm, 3000 HP que está haciendo un ruido de zumbido modulado. La vibración en los planos horizontales de ambos alojamientos de rodamientos ha aumentado de 0.1 IPS-PK a 0.3 IPS-PK durante un período de un año. Mi electricista sospecha que tal vez haya laminaciones del estator sueltas, ¿hay alguna prueba de campo que pueda ser empleada para verificar?

    
pregunta J. Marchi

1 respuesta

1

Una indicación de la laminación del estator suelto sería vibración a una frecuencia de línea exactamente 2X y posiblemente armónicos de frecuencia de línea 2X. Si la vibración cesa inmediatamente cuando se apaga la alimentación, está ausente con el motor en marcha, lo que indica laminaciones del estator sueltas o alguna otra falla eléctrica. Probablemente no sea posible verificar en el campo. Si busca en Internet, debería poder encontrar información adicional.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas