¿Por qué es MCCB 1000Vdc para fotovoltaica?

0

Quiero instalar MCCB para un suministro de 750 Vcc en una aplicación de tracción (Light Rail Transit). Después de encontrar algunos MCCB de 750 Vcc, busqué MCCB de 1000 Vcc. Todos los MCCB de 1000 Vcc están diseñados para aplicaciones fotovoltaicas. La norma PV MCCB es UL 489B, mientras que la norma MCCB habitual es UL 489.

  1. ¿Por qué es MCCB 1000Vdc para PV?
  2. ¿Cuál es la diferencia entre UL489 y UL489B?
  3. ¿Puedo usar el 1000Vdc PV MCCB para mi aplicación de tracción de 750Vdc?
pregunta Qelopin Uacel

1 respuesta

1
  

¿Por qué es MCCB 1000Vdc para PV?

Eso es una cuestión de opinión. Por cualquier motivo, UL determinó que era necesario contar con una norma que cubra específicamente los interruptores automáticos para aplicaciones fotovoltaicas.

  

¿Cuál es la diferencia entre UL489 y UL489B?

UL489 cubre los interruptores automáticos para uso general con excepciones y requisitos adicionales para usos específicos cubiertos en la norma. UL 489A cubre disyuntores para uso en equipos de comunicaciones. UL 489 B cubre disyuntores para sistemas fotovoltaicos.

  

¿Puedo usar el PV MCCB de 1000Vdc para mi aplicación de tracción de 750Vdc?

No. Los artículos destinados a usos específicos, ya sea por la designación del número estándar de UL o por la designación del fabricante, no son adecuados para otros usos.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas