Agregar un interruptor a una caldera de agua [cerrado]

0

Tengo una caldera de agua a la que quiero agregarle un interruptor. Tiene una calificación de 120v 60Hz y 1000w. ¿Debería encontrar un interruptor que sea capaz de soportar 1000w o eso es irrelevante para el interruptor? Gracias!

    
pregunta Jaden Zambon

3 respuestas

1

El uso de 1kW a 120v significa que su caldera está dibujando 8.33A de corriente:
1000W / 120V = 8.33A
así que esto es lo que el interruptor puede ser capaz de manejar continuamente.

Una clasificación de 10A debe ser segura y amp; 15A o más sería lo mejor.

Esta fórmula simplista solo funciona para cosas 'simples' que convierten la electricidad en calor, no en cosas como bombas & compresores.

    
respondido por el brhans
0

Los interruptores se clasificarán para especificaciones de CC, especificaciones de CA o ambas. Puede usar un interruptor de CC para CA y puede usar un interruptor de CA para CC. Pero hay que tener cuidado, entonces. Si puede encontrar un interruptor de CA con una capacidad nominal de 10 A a 120 VCA, entonces debería ser bueno.

Una de las razones por las que es importante tener cuidado y notar que la clasificación es que AC tiene cero, dos veces por ciclo de AC. El momento en que elige abrir o cerrar el interruptor, con AC, es "aleatorio" en relación con el ciclo. Pero, por ejemplo, cuando abre el interruptor, se abrirá un "arco" cuando se abran los contactos de metal. Pero muy poco después, el ciclo de CA llegará a uno de esos ceros (su carga es resistiva, por lo que tanto la corriente como el voltaje alcanzarán el cero en el mismo momento) y el arco se extinguirá a medida que se disipa el aire ionizado. DC no tiene ceros. Por lo tanto, las clasificaciones de CA del conmutador generalmente son más altas que la clasificación de CC para el mismo conmutador. No sé cómo actualizar un interruptor de CC para uso de CA y es probablemente una cuestión de detalles de construcción. Por lo tanto, es mejor que busque y seleccione un interruptor que esté clasificado para el uso de CA. De esa manera, puedes estar seguro de ello.

    
respondido por el jonk
0
  

Por lo general, todo lo que necesita es 1000 / 120V = 8A o redondear hasta un interruptor de 10A clasificado para 120Vac. Pero para el control de temperatura un termostato y un relé de 10A. Los calentadores son esencialmente lineales R con baja reactancia a 60Hz, con un pequeño coeficiente de temperatura positivo en la resistencia.

Otros detalles para futuras referencias.

Todos los interruptores tienen resistencia en mΩ y el aumento de temperatura debe estar limitado por la corriente \ $ I ^ 2 * R \ $ mientras que la corriente de voltaje * es siempre un% muy pequeño de la carga, que es de 1000W en su caso.

Los relés o interruptores mecánicos, de hecho, son más eficientes que los transistores, pero la compensación es la velocidad y el MTBF. Un relé puede tener una ganancia actual a plena carga de 500 ~ 3000, dependiendo del tamaño.

Los interruptores deben considerar si la carga es inductiva, habrá un arco cuando se abran durante un período de tiempo > L / R de carga hasta que se extinga la corriente de retención de la brecha. Por lo tanto, estos relés o interruptores se eliminan para las cargas inductivas de CC.

Para cargas capacitivas, debe considerarse una sobrecorriente cuando está cerrada y, por lo tanto, los interruptores de cruce por cero a menudo se consideran como ZCS Triac.

Para cargas magnéticas como transformadores grandes, la remanencia se puede almacenar desde el último apagado y los interruptores de alimentación de la red inteligente utilizan esa memoria de corte y remanencia de fase para volver a cerrarse en la misma fase para minimizar los efectos de saturación magnética del núcleo debido a la conmutación.

Pero para los calentadores son solo cargas resistivas , por lo que la corriente es lineal y la variable simple, Irms, para elegir un interruptor con Vrms. A menudo, se demuestra que el MTBF está fuertemente (log) determinado por la cantidad de corriente de conmutación y se deriva de > 1e6 ciclos de operación mecánica a 1e4 ciclos a la corriente nominal usando una corriente RMS nominal de CA lineal. Dado que la onda sinusoidal es una onda casi triangular, el promedio V o I es exactamente 1/3 del pico y esto se correlaciona con una corriente de carga resistiva de CC a 1/3 de la corriente de CA Ipk para MTBF.

Por razones de MTBF, para obtener diseños de alta calidad es necesario reducir o "eliminar la calificación" de la capacidad de corriente máxima de un interruptor, relé o transistor. (Ref. Sitio OMRON para detalles técnicos)

    
respondido por el Tony EE rocketscientist