Controlador de rociadores: ¿Se puede 'doblar' un cable de zona de campo y usar en dos zonas de controlador?

0

¿Es posible conectar el mismo cable de zona de campo de rociadores en dos ranuras de zona de controlador diferentes?

Acabo de comprar un controlador de rociadores de reemplazo, creyendo que tenía las mismas opciones de riego múltiples que el temporizador que reemplazó. No lo hace No quiero molestarme en volver y reemplazarlo ahora mismo. Eventualmente obtendré uno que haga lo que quiero, pero por ahora me preguntaba si puedo usar las zonas vacías del controlador para tener más opciones de riego.

Es un rainbird SST 6-zone. Tengo dos cables de control, cada uno en su propia ranura, y tres cables de zona, uno en cada ranura 1,2,3. Las ranuras 4,5,6 están vacías. Todos funcionando correctamente.

Lo que me gustaría hacer es enviar el cable de campo de la zona 1 a la ranura 1 y la ranura 4, el cable de campo de la zona 2 a la ranura 2 y la ranura 5, y el cable de campo de la zona 3 a la ranura 3 y la ranura 6. Si puedo hacer esto, entonces puedo programar 1,2,3 para riegos por la mañana y 4,5,6 para riegos nocturnos, algo que el controlador no puede hacer por mí ahora porque el intervalo máximo de horas para el segundo riego es de 12 horas y no es suficiente.

El controlador indica que no regará más de una zona a la vez, independientemente de la configuración, por lo que creo que está bien que el controlador no intente abrir las mismas válvulas desde dos zonas diferentes.

¿Es esto posible? ¿Es esta una idea realmente estúpida?

    
pregunta Kat

1 respuesta

1

Sí, esto debería funcionar. Simplemente conecte el cable de una zona de control a la otra según lo proponga. Incluso si el controlador pudiera encender más de una zona a la vez, no importaría ya que comparten una fuente de alimentación común.

    
respondido por el Glenn W9IQ