Temperatura esperada del interruptor en un circuito de 208V 30A con una carga continua del 80%

0

Tengo varios gabinetes de servidores en un centro de datos y cada uno de estos gabinetes se encuentra en un circuito dedicado de 208V 30A. La carga en cada uno de estos circuitos es 24A y un circuito es ligeramente mayor (~ 24.6A).

Recientemente, un técnico del centro de datos (no un electricista) se puso en contacto conmigo y dijo que mis interruptores en el panel estaban calientes y que debía reducir la carga en los circuitos.

Tomó medidas usando una pistola de infrarrojos en tres circuitos. Dijo que la temperatura era 117F para dos de ellos y 110F para el otro. Dijo que la temperatura máxima debería ser 104F. La temperatura ambiente en la habitación es aproximadamente 72F.

Un par de preguntas:

  • ¿Es normal que las temperaturas de mis interruptores alcancen los 117F en un circuito que tenga una carga del 80% o ligeramente mayor?

  • ¿La temperatura máxima para un interruptor realmente es solo 104F? Si los humanos y los dispositivos electrónicos sensibles pueden manejar 104F, seguramente un interruptor podría manejar temperaturas mucho más altas ...

Comprendo que es imposible dar una respuesta exacta a estas preguntas cuando no puedo proporcionar detalles en el panel de interruptores. Solo intento tener una idea general de lo que es "razonable" antes de comenzar a rechazar. en esta solicitud.

    
pregunta Elliot B.

1 respuesta

1

Es probable que los disyuntores tengan una clasificación de 40C (104F) ambiente. Ese sería el significado de 40C marcado en el disyuntor. Es probable que estén clasificados para la conexión a un cable que tenga una clasificación de temperatura de aislamiento de 60 / 75C. Eso también estaría marcado en el rompedor. Se puede esperar que la temperatura de la superficie del interruptor sea más alta que la temperatura ambiente. Una temperatura de la superficie de 47C no debería ser un problema si la temperatura ambiente es de 40C, pero la temperatura de la superficie de 47C en un ambiente de 20C podría ser un problema. Eso significaría que la temperatura de la superficie tiene un aumento de 27C y alcanzaría los 67C en un ambiente de 40C. Sin embargo, la siguiente información parece indicar que se permite que el disyuntor se caliente más que el cable.

Límites de aumento de la temperatura de la superficie UL

No metálico 60 grados. C

Metálico 35 grados. C

Aumento de la temperatura del terminal UL

80% nominal CB 50 grados. C

100% nominal CB 60 grados. C

La información anterior se encontró en otro foro, no directamente de UL.

    
respondido por el Charles Cowie