Reduciendo el espesor de la laminación del transformador

0

¿Qué sucederá si reduce el grosor del núcleo de una laminación de transformador de 200 kVA? Estoy tratando de reducir la laminación de un transformador de 200 kVA, para que mi bobina pueda entrar libremente, pero me pregunto si tendrá algún efecto en el transformador.

    
pregunta user152191

1 respuesta

1

Si lo comprendo correctamente, desea aumentar el área de la ventana para que pueda ajustar más bobinados en el transformador. ¿Quieres hacer esto eliminando algunas de las laminaciones?

Si es así, con todo lo demás, aumentará la oscilación del flujo, aumentará las pérdidas del núcleo y reducirá la masa térmica. Si el transformador fue diseñado para 200kva y usted ejecuta el transformador modificado con la misma potencia, en el mejor de los casos, se ejecutará más caliente con menos margen.

En el peor de los casos, disparará su protección térmica y se apagará.

En el peor de los casos, no tiene protección térmica y falla espectacularmente.

Sin embargo, parece que también estás cambiando los devanados. Sin saber exactamente qué está cambiando y cómo, y cuál es el requisito de uso y de energía previsto, es imposible decir cuál sería el efecto.

    
respondido por el John D