circuito amortiguador

0

El circuito es un motor monofásico (120V funciona con 4 amperios en funcionamiento) y un relé para activar / desactivar el motor.

Estoy buscando usar un circuito de protección para proteger los contactos del relé para un uso prolongado. El motor no debe encenderse / apagarse muy a menudo, sino para estar seguro.

Según esta página: enlace

Dice .5 a 1 ohm por voltio, así que 120 v = 120ohms Para amperios dice aproximadamente 1uf por amperio. El motor funciona 4.7 después del arranque.

Para corriente de corriente estaría buscando una resistencia de 120ohm y un condensador de 5uf.

¿Debe valorarse el circuito de amortiguación para la corriente de funcionamiento? También tengo un varistor clasificado para 120 V, ¿sería esta una alternativa igual? El varistor tiene una potencia nominal de 1 vatio de corriente.

    
pregunta Matt

1 respuesta

1

No es una buena práctica usar un circuito amortiguador o varistor para proteger los contactos de un relé que controla un motor de CA. Una buena práctica es seleccionar un relé que esté diseñado para el propósito previsto.

Para las áreas del mundo donde los motores están clasificados en caballos de fuerza, los relés que tienen una clasificación de caballos de fuerza están disponibles. Para las áreas donde se utilizan los estándares de IEC, los relés tienen categorías de uso de IEC.

Aquí hay algunas preguntas similares:

Carga inductiva máxima permitida (bomba) para una retransmisión dada

dispositivo de conmutación para motor

Cambio de 220VAC / 20A ¿Carga con un voltaje de bobina de 5 VCC?

    
respondido por el Charles Cowie