¿Se debe fusionar la fuente de alimentación en las entradas y salidas?

0

Estoy construyendo un panel de control de automatización. Utiliza una fuente de alimentación de 120VAC a 24VDC para alimentar varias tarjetas IO y líneas de señal. Todo el sistema consumirá menos de 500 mA cuando esté en funcionamiento.

Esta fuente de alimentación tiene una capacidad nominal de salida de 24 VCC hasta 5A. La etiqueta también indica que dibuja hasta 2.6 A en el lado de entrada.

Ya instalé un fusible en el lado de entrada, clasificado para 2A.

¿Debería también tener un fusible de 5A en la salida? ¿O se abrirá el fusible de entrada 2A si la salida está sobrecargada / en cortocircuito?

¿Cuál es la mejor práctica en esta situación?

¡Gracias!

    
pregunta Ryan Griggs

1 respuesta

1

Lo más probable es que la fuente de alimentación ya esté protegida en el lado primario. Revisa la hoja de especificaciones.

Dado que su carga secundaria es bastante pequeña en comparación con la capacidad de la secundaria, una práctica recomendada es instalar una protección secundaria en la carga planificada para proteger los elementos de carga y el cableado asociado, en lugar del suministro.

    
respondido por el Glenn W9IQ