¿Qué sucede cuando una de las cargas trifásicas se desconecta repentinamente?

0

Lo siento si estoy haciendo una pregunta trivial. Intenté buscar preguntas anteriores pero no puedo encontrarlo, solo hay una pregunta sobre qué pasará si la línea neutral se desconecta.

Mi pregunta esta vez es sobre qué sucederá cuando una de las tres cargas de fase se desconecte, como en la figura de abajo.

Para(a)queesunaconexiónenestrella,¿elvoltajedefasesiguesiendoVline/sqrt(3)?¿Ineutral=-(IR+IB)siguesiendoválidosiIY=0?

Para(b)queesconexióndelta,¿eslacorrientedefasedeIline/sqrt(3)?

¿Cómoresuelvoestasdospreguntas?Intentéencontrarpreguntassimilaresenlínea,peronopuedoencontrarningunaconpalabrasclavecomo'sistemade3fases,unafasedesconectada'.

Misrespuestasparalaspartes(a)y(b)sonlasquesemuestranacontinuación.

Si conoces problemas similares de alguna otra fuente, ¿compartirías conmigo? Puedo leer allí yo mismo. Gracias.

    
pregunta Prietess

1 respuesta

1

El título de tu pregunta es este: -

  

¿Qué sucede cuando una de las cargas trifásicas se desconecta repentinamente?

Y las imágenes en su pregunta (ignorando los símbolos de salto de línea) son para sistemas trifásicos con una carga asimétrica. Su pregunta específica es esta: -

  

lo que sucederá cuando una de las cargas trifásicas se desconecte   al igual que en la figura de abajo?

Entonces, para mí es razonable suponer que sabes cómo calcular la corriente neutra con la carga desequilibrada intacta. Si lo hace, y parece razonable que lo haga, para la parte (a), calcule la corriente neutra con Z2 configurada en infinito.

Para la parte (b) es una historia similar, simplemente derive las fórmulas para las tres corrientes y aumente la impedancia de YB hasta el infinito.

Si de hecho no puedes calcular las corrientes antes de que se rompan las líneas, estás haciendo la pregunta incorrecta y debes caminar antes de correr.

  

Para (a) que es una conexión en estrella, si la tensión de fase sigue siendo   Vline / sqrt (3)? ¿Ineutral = - (IR + IB) sigue siendo válido si IY = 0?

En ausencia de cualquier otro conocimiento sobre el suministro de 3 fases, se debe suponer que es perfecto y, por lo tanto, la relación \ $ \ sqrt3 \ $ siempre es cierta. La corriente neutra es (en circunstancias generales) IR + IB + IY, pero debe tener en cuenta los ángulos de fase y, por lo tanto, cierta cancelación actual.

  

Para (b) que es conexión delta, es la corriente de fase de todavía   Iline / sqrt (3)?

Para una carga asimétrica no, la relación no se sostiene. Esa relación solo es válida cuando la carga está equilibrada.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas