Pulso + Pulso- con motores paso a paso

0

Quiero enviar señales de Paso / Dirección desde Trinamic Steprocker a un controlador paso a paso (chino y, lamentablemente, sin hoja de datos).

El problema es que este controlador requiere 4 señales (Pulse + Pulse- Direction + Direction-) mientras que el controlador Trinamic Steprocker solo puede enviar direcciones y pasos (solo dos señales).

¿Alguien tiene una idea sobre cómo conectar estos dos controladores?

Gracias.

    
pregunta Hichem.B

2 respuestas

1

Puede que solo sean los indicadores de polaridad del ánodo y el cátodo para señales de unidad aisladas ópticamente. Aquí hay un producto de ejemplo con una terminología similar de Rhinomc RMCS-225X:

enlace

Si abre la hoja de datos verá los diodos internos. Los dejan flotando a todos de manera independiente para permitir que el usuario los conduzca según sea necesario. (Ánodo común, cátodo común, diferencial).

    
respondido por el justing
0

La presencia de señales cuyos nombres solo se diferencian en "+" y "-" sugiere que se está utilizando la señalización diferencial, quizás algo como RS-422.

No hay una forma real de verificar esto sin abrir la unidad e intentar identificar los chips que controlan estas señales.

Si resulta que este es el caso, necesitará un chip controlador TTL-a-RS422, que está disponible de inmediato.

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas