Convertidor de Ethernet a SPI ¿Importancia de línea diferencial?

0

Espero que alguien pueda arrojar algo de luz sobre esto, estoy diseñando un Ethernet a PI zero HAT y usaré el controlador enc28j60 del microchip. La gente ha informado que la velocidad de subida y bajada de 2.8 Mbps en promedio con módulos baratos de China con el mismo chip.

Mi pregunta es: ¿la diferencia de impedancia y las partes diferenciales marcarán una gran diferencia en las trazas de 14.20 mm de longitud?

  • cobre 0.035mm T
  • ancho de trazado 15 mil
  • traza < > espacio de rastreo 4 mil
  • material de FR 4
  • 1.55mm de espesor
  • 2 capas

Cuando hago la comparación de impedancia y los cálculos, esto me dará un diferencial de 107 ohmios.

¿O estaré mejor simplemente ejecutando rutas normales y agregando resistencias O ohm en línea en caso de que haya un problema?
Ejemplo de trazas emparejadas

Ejemplodetrazassinemparejar

    
pregunta Rustie0125

1 respuesta

1

A 10 Mbps (que es, si recuerdo correctamente, la única velocidad de línea que soportan esos chips), ni siquiera tiene que molestarse en obtener la impedancia correcta debido a la longitud de las trazas. Simplemente enrutelo de manera diferente y no se moleste con la coincidencia de longitud. Y no agregue resistencias, no es así como soluciona una mala adaptación de impedancia, para eso necesita un nuevo giro con dimensiones fijas o una red coincidente.

    
respondido por el alex.forencich

Lea otras preguntas en las etiquetas