Tengo un banco de baterías pequeñas de plomo-ácido de descarga profunda que comprende solo 2 baterías en serie, cuyo voltaje de terminal es de 26.5V. Mi método anterior para determinar la necesidad de cambiar las baterías se basa en el voltaje de su terminal y en la antigüedad total de la instalación. Este banco en particular tiene aproximadamente 2 años y 10 meses de antigüedad (por lo que aún debería tener una vida útil de 1.5 a 2 años, según la experiencia pasada), y el voltaje del terminal también parece estar en un rango saludable. Este no es un tipo de SMF, pero se ha llenado regularmente con agua destilada. Sé que la tensión del terminal es fácil de probar pero no es la mejor. ¿Debo ver cosas como la impedancia de la fuente o la capacidad de carga?
El técnico de servicio de UPS está planteando la sospecha sobre la batería. El UPS (marca APC) tenía la indicación de falla cuando lo llamé. Comprobó UPS y me está pidiendo que cambie las baterías. Preferiría asegurarme de que sean las baterías, ya que ha hecho un par de chanclas con su diagnóstico.
Editar (11 de febrero de 2013) Aquí se encuentra un excelente material de lectura, aunque está claro que comprender la salud de la batería de plomo-ácido no es solo una cuestión de probar solo el voltaje del terminal. El bajo voltaje del terminal, después de lo que podría ser una carga de larga duración, puede indicar un mal estado de la batería, pero no mucho más.