¿Cómo se determina el final de la vida útil de la batería de plomo-ácido?

6

Tengo un banco de baterías pequeñas de plomo-ácido de descarga profunda que comprende solo 2 baterías en serie, cuyo voltaje de terminal es de 26.5V. Mi método anterior para determinar la necesidad de cambiar las baterías se basa en el voltaje de su terminal y en la antigüedad total de la instalación. Este banco en particular tiene aproximadamente 2 años y 10 meses de antigüedad (por lo que aún debería tener una vida útil de 1.5 a 2 años, según la experiencia pasada), y el voltaje del terminal también parece estar en un rango saludable. Este no es un tipo de SMF, pero se ha llenado regularmente con agua destilada. Sé que la tensión del terminal es fácil de probar pero no es la mejor. ¿Debo ver cosas como la impedancia de la fuente o la capacidad de carga?

El técnico de servicio de UPS está planteando la sospecha sobre la batería. El UPS (marca APC) tenía la indicación de falla cuando lo llamé. Comprobó UPS y me está pidiendo que cambie las baterías. Preferiría asegurarme de que sean las baterías, ya que ha hecho un par de chanclas con su diagnóstico.

Editar (11 de febrero de 2013) Aquí se encuentra un excelente material de lectura, aunque está claro que comprender la salud de la batería de plomo-ácido no es solo una cuestión de probar solo el voltaje del terminal. El bajo voltaje del terminal, después de lo que podría ser una carga de larga duración, puede indicar un mal estado de la batería, pero no mucho más.

  1. Battery battery
  2. Tesis de alguien
pregunta icarus74

2 respuestas

2

La mejor forma de hacerlo es periódicamente (por ejemplo, cada unos pocos meses) haciendo una prueba de capacidad ejecutando el UPS (completamente cargado, con la alimentación apagada) con una carga pesada conocida y registrando el tiempo que se tarda en descender. Voltios.

Lo importante es que puede graficar los resultados a lo largo del tiempo (por ejemplo, años) y observar cómo se está deteriorando. Esto le avisará con bastante antelación de cualquier fallo debido a la baja capacidad.

Si no puede realizar una prueba de capacidad total, simplemente mida la caída de voltaje instantánea con una carga grande conocida, y nuevamente grafique los resultados.

El voltaje del terminal por sí mismo no es en absoluto útil.

    
respondido por el F. Nurk
1

No hay una sola manera de determinar la capacidad restante de su batería que no sea probándola como se describe anteriormente. Iría alrededor del 115% de su peor carga de casos por el 115% del tiempo de respaldo requerido. Esto le dará un poco de espacio de seguridad.

Pruebe este enlace para obtener mucha información útil: enlace

No hay escasez de probadores de batería, pero una mirada más cercana revela que la mayoría carece de precisión. Actualmente, la capacidad es el principal indicador del estado de la batería que es difícil de obtener sobre la marcha.

Indicar que un comprobador de batería que mide la resistencia interna también proporcionará una estimación de la capacidad es engañoso. Los instrumentos basados en la resistencia pueden identificar una batería muerta o muerta y, de nuevo, también lo puede hacer el usuario.

    
respondido por el Gil

Lea otras preguntas en las etiquetas