¿Cuál es exactamente el voltaje nominal primario del transformador?

0

Por ejemplo, tenemos un transformador 2200/220 V no ideal .

¿Se define la tensión nominal primaria como la tensión de alimentación para obtener 220 V a través de la carga en este caso? ¿O es solo el 2200 V como se menciona en la calificación?

Más generalmente, ¿se define la tensión nominal primaria como la tensión de alimentación que debemos tener para que la tensión nominal secundaria aparezca a través de la carga? ¿O es justo igual al valor de EMF RMS inducido primario?

Modelo de transformador:

Fuente: Electrical4U.com .

    
pregunta Ram K

2 respuestas

1
  

Por ejemplo, tenemos un transformador no ideal de 2200/220 V

OK.

  • Este transformador está diseñado para tomar 2,200 V en el lado primario.
  • Está diseñado para proporcionar 220 V en el lado secundario cuando la primaria está excitada por 2,200 V.
  • Por lo tanto, es un transformador 10: 1.
  

¿Se define la tensión nominal primaria como la tensión de alimentación para obtener 220 V a través de la carga en este caso? ¿O es solo el 2200 V como se menciona en la calificación?

La tensión nominal primaria es aquella en la que el transformador puede pasar la potencia máxima.

  • Si se reduce la tensión primaria, ya no podrá obtener la misma VA fuera de la secundaria. Se reducirá la potencia de salida. Recuerde que los devanados tendrán una cierta calificación de corriente, por lo que no puede extraer una corriente más alta del secundario solo porque redujo el voltaje.
  • Si se excede la tensión nominal primaria, el transformador se saturará y sobrecalentará.
  

Más generalmente, ¿se define la tensión nominal primaria como la tensión de alimentación que debemos tener para que la tensión nominal secundaria aparezca en la carga?

Respondí arriba, pero sí, tienes razón.

  

¿O es simplemente igual al valor de la frecuencia de la frecuencia visual inducida?

Esto no tiene sentido. Inducido dónde y por qué?

    
respondido por el Transistor
0

Sí, un transformador tiene dos bobinas (en su ejemplo) y la proporción de bobinas es determinar la relación V in a V out .

V en = 2200 voltios

V out = 220 voltios

= relación de 10: 1

    
respondido por el MatsK

Lea otras preguntas en las etiquetas