3ph 220v cableado del motor

0

Tengo un motor de bomba que estaba tratando de cablear. Ha pasado mucho tiempo desde que conecté un motor y no he visto uno con solo 4 conexiones de cable: U, V, W y tierra. Tengo 220v 3 ph de potencia.

¿Puedo conectarlo directamente a un enchufe que se pueda enchufar para encender y hacer funcionar el motor? ¿O tengo que tener un controlador?

¿También mis cables rojo y negro van al terminal U y V y el cable neutro al terminal W? Ese otro terminal es el suelo.

¡Gracias por su ayuda!

    
pregunta Joe B

2 respuestas

1

U, V y W son todas potencias. La tierra es, obviamente, la tierra. Uggh, no puedo leer chino. :)

En 220 VCA trifásica, los colores UVW no tienen ningún significado. Pueden ser negro / rojo / blanco, o amarillo / naranja / rojo ... realmente cualquier cosa. Pero nunca se debe utilizar un "neutro" en el cableado trifásico.

Puedes cablearlos en cualquier orden. Si la bomba funciona a la inversa (espero que no la destruya ...) simplemente cambie cualquiera de los dos cables, como U y V. Luego funcionará en la otra dirección.

Cualquier motor trifásico debe estar fusionado, y la gran mayoría usa un contactor (relé glorificado) para iniciar / detener. La forma correcta de cablear esto sería FUENTE - > FUSIBLES - > CONTACTOR - > BOMBA. Entonces está "siempre encendido", y simplemente activando el contactor (que se puede hacer desde 220 o incluso 110) arranca y detiene la bomba.

    
respondido por el rdtsc
0

El cableado aquí es "delta" trifásico, lo que significa 220 V entre dos cables de dos fases. Note el símbolo sobre la marca de 60Hz. Puede suministrarlo con 220V "delta" o 220V "wye", en ambos casos, la potencia de fase a fase debe ser 220V.

En el caso de "wye" o "wild-leg delta" no utilizarás el neutral. Tenga en cuenta que en la mayor parte del mundo, la potencia es "wye", 220V fase a neutro / tierra y 384-400V fase-fase. Ese es el poder equivocado para esto .

"W" no tiene nada que ver con "blanco". Eso no está relacionado.

Suponiendo que se encuentra en la esfera de influencia norteamericana para el cableado (Japón, partes de Filipinas, posesiones estadounidenses), blanco significa neutral . Usted no estaría utilizando neutral.

Ahora, si está utilizando un cable flexible de cables múltiples, los colores de stock son negro blanco rojo y tierra. Este tipo de cable funcionará bien para el cableado "delta" de 220 V, pero asegúrese de que esté realmente conectado a 3 fases reales con un interruptor triple o fusibles triples. Si es alimentado por un interruptor doble, que es de fase dividida 120 / 240V, el blanco es neutral y no puede alimentar este motor.

En este caso, usaría blanco para una fase caliente , por lo que necesita envolver varios bucles de cinta negra o de color alrededor del cable para marcarlo como no como neutral . Haga esto en ambos extremos del cable si es posible. La cinta negra está bien, no importa los colores de los 3 cables, siempre que no sean blancos, grises o verdes.

Engancha los tres cables calientes a los tres terminales U, V, W. No importa cuál sea, sin embargo, tienes una probabilidad del 50/50 de que el motor gire en la dirección equivocada . Debe estar en guardia la primera vez que lo inicie para verificar la rotación correcta y apagarlo inmediatamente si está mal. El motor estará feliz girando en cualquier dirección, pero es posible que la bomba no . (Esto realmente puede conseguirse con los compresores de aire, parecen funcionar, pero la bomba aceite está funcionando hacia atrás. ¡Reconstruir el tiempo!)

Si gira de manera incorrecta, intercambie dos de los cables calientes.

    
respondido por el Harper