División de un contactor trifásico

0

Quiero alimentar dos tiras de calentamiento. Tengo disponible un contactor trifásico para extraer energía, que se activa mediante un controlador de temperatura. Espero dividir este poder en dos fases individuales para alimentar dos tiras de calentamiento. El propio contactor definitivamente recibe energía y emite un gran ruido de clic.

Sinembargo,mistirasdecalefacciónnoparecenestarconsumiendoenergía.Noestoyfamiliarizadoconlosesquemasdeconfiguracióndelcontactor.Actualmentetengoelsegmentoderelédemicontroladordetemperaturaconectadoalaalimentacióndelcontactor(indicadoporlasconexionesAyB).Mientrastanto, tira del calentador 1 está conectado a C y D, y 2 está conectado a E y F.

¿Necesito unir la conexión central para extraer la energía del contactor, o hay algo más que me falta?

    
pregunta JiffFulcher

1 respuesta

1

Un contactor no es una fuente de energía y no genera electricidad. Es simplemente un conjunto de contactos de interruptor operados por una bobina electroimán. Su circuito simplemente conecta los extremos de los calentadores entre sí cuando la bobina está energizada.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Corrija el cableado del sistema.

    
respondido por el Transistor