0

En mi libro tengo la siguiente tarea que realmente tiene una solución. Sin embargo, no entiendo la idea de la solución y es por eso que les pido que me ayuden a entender eso si es posible.

Por qué no entiendo son las siguientes:

  1. ¿Por qué tenemos un \ $ U_a '\ $, \ $ U_b' \ $ ...?
  2. ¿Al final usamos \ $ U_a \ $, \ $ U_b \ $, .... o \ $ U_0 \ $?
  3. ¿Cómo calculan los \ $ I_1 \ $ o \ $ I_2 \ $? ¿Por qué usan \ $ U_0 \ $ cuando calculando el actual pero no use \ $ Z_ {L0} \ $.
pregunta Payam30

1 respuesta

1
  1. Los voltajes U 'suministran a los radiadores eléctricos. Se pueden usar para calcular la potencia de los radiadores eléctricos, pero la corriente se puede calcular y la potencia de carga se puede calcular utilizando la corriente y la resistencia de carga.

  2. El voltaje en el extremo de la fuente de la línea de transmisión debe usarse para calcular la corriente, ya que la impedancia y las pérdidas en la línea de transmisión son parte del problema.

  3. Las corrientes se calculan utilizando los voltajes de línea a neutro desde el extremo de la fuente de la línea de transmisión y la línea de transmisión más las resistencias de carga. Dado que el sistema está completamente equilibrado, la tensión y la corriente neutra son cero.

Creo que se da suficiente información para solucionar el problema de más de una manera, pero no lo he examinado a fondo porque la pregunta no se hizo realidad.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas