Reemplazo de batería Pb sellada con batería de automóvil

0

Encontré un servidor de 2U UPS por APC, que usa 4 baterías Pb selladas (12V 9Ah, 2 en serie, 2 veces en paraler, por lo que el paquete es de 24V). Las baterías están totalmente agotadas (después de 8 horas de carga, dan aproximadamente 3V y 2 de ellas tienen una forma más redondeada que una rectangular).

Me gustaría usar ese UPS para alimentar algunos de mis dispositivos, pero comprar baterías nuevas de APC no es barato. Sin embargo, es casi un cuarto de precio comprar 2 baterías nuevas de automóvil. Cuando están conectados en serie, también tienen 24 V, pero más Ah y probablemente podrían proporcionar más amperios que los sellados, por lo que alimentar el UPS no es un problema e incluso deberían durar más. Probé el UPS en un conjunto de viejos y funciona bien.

Pero me preocupa cargarlos. Si se apaga la energía, el UPS funcionará por algún tiempo y los drenará. PERO, ¿el UPS podrá cargarlos nuevamente (supongo que tomaría mucho más tiempo si es así), y si lo hace, hay alguna posibilidad de que el UPS los dañe durante la carga? Si es así, ¿hay alguna manera de prevenirlo?

Tengo poco presupuesto y me gustaría que la versión sea lo más barata posible. Conseguí el UPS del basurero electrónico (las baterías selladas se inflaron tanto que no se pudieron extraer del UPS sin usar una fuerza muy fuerte, probablemente por eso algunos se tiraron completamente (pero alrededor de 5 años) 1300 $ UPS), y El paquete de estas 4 baterías selladas es de 370 $ en mi país, mientras que la batería de automóvil de 12V 45Ah es de 50 $ cada una.

    
pregunta Adam Ježek

2 respuestas

1

Después de combinarlos con 2p2s, tienes una batería de 24V, 18Ah. Su mejor apuesta es reemplazar con algo muy similar, digamos 15-25Ah a 24V. Yo usaría baterías AGM. No creo que importe mucho si las baterías se anuncian como baterías de arranque o de ciclo profundo. Mientras sean AGM. Los AGM son mucho más seguros que el ácido de plomo inundado para las áreas donde las personas trabajan todo el tiempo. Las baterías inundadas pueden desprender hidrógeno, y pueden romperse o volcarse y derramarse. En teoría, el hidrógeno puede acumularse y eventualmente encenderse y provocar un incendio o una explosión.

Existe una selección muy amplia de baterías de plomo-ácido de 6 y 12V (e incluso 2V) disponibles de una amplia variedad de fuentes. Sin embargo, el envío puede ser costoso.

Si usa dos baterías de automóvil normales, hay algunas cosas que podrían salir mal o que debería estar atento. Primero, tal vez el cargador se apague porque la capacidad de la batería es mucho mayor de lo que espera. Mi sensación es que esto es poco probable, pero posible. Esto es principalmente una función de la capacidad de la batería. El mismo problema podría aplicarse a las baterías AGM.

En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de gaseado, derrames, etc. Las baterías de AGM pueden gasearse por exceso de gas, pero es menos probable.

Tercero, si usa un paquete de baterías mucho más grande, podría tener problemas térmicos si está cerca del extremo alto de la carga para el UPS. Cuando diseñas algo que funciona con batería, puedes ejecutarlo bastante fuerte y dejar que se caliente porque sabes que la carga pesada es temporal y que la batería morirá. Pero si la carga pesada continúa por más tiempo de lo que el diseñador original anticipó, la electrónica podría sobrecalentarse hasta el punto de falla (o apagado térmico, si existe).

Esperamos que esto le ayude a tomar una buena decisión sobre cómo reemplazar las baterías de su UPS. No estoy tratando de desalentarte. Solo estoy tratando de compartir las cosas que estaría vigilando.

    
respondido por el mkeith
0

Dependiendo de la duración de la interrupción de la energía en su área, las baterías de automóvil pueden cumplir con el requisito, pero deben abordarse la calidad de la celda, el balance de la celda y el riesgo de sulfatación.

Lo más probable es que estas baterías SLA hayan fallado debido a la falta de voltaje de carga equilibrado.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas