Problema del transformador

0

No puedo entender la solución de este problema. Mientras se calcula la corriente de la fase secundaria, se refiere al lado primario. ¿No es necesario multiplicar por PF en el denominador? ¿Está mal la solución o estoy equivocado?

    
pregunta kaann45

1 respuesta

1

Aquí en la expresión

i = kVA (Clasificación) / V (Clasificación).

Como es KVA (Magnitud de la suma vectorial de potencias reales e imaginarias), el valor i obtenido es la suma de las corrientes reales e imaginarias.

Por lo tanto, aquí no es necesario dividir o multiplicar la expresión por un término de factor de potencia.

Si la potencia hubiera sido kW (potencia real), entonces la expresión debe dividirse por el factor de potencia tal como lo ha dicho usted.

    
respondido por el Srinivasan M P

Lea otras preguntas en las etiquetas