Diseño del banco de baterías

0

Tengo lo que sin duda es una pregunta simple. Estoy buscando ejecutar algunos equipos de CA con las siguientes especificaciones con baterías:

Consumo de energía 1.1kW (Potencia máxima 1.25kW), voltaje 230VAC, corriente 5A.

El dispositivo funciona de forma intermitente (se enciende aproximadamente cada 9 minutos durante períodos de aproximadamente 1,25 minutos a la vez), de manera que durante un período de 3 horas el dispositivo funciona durante ~ 23 minutos. Por lo tanto, dentro de cada período de 3 horas, el dispositivo requiere ~ 0.3kWh de energía.

Me gustaría ejecutar este dispositivo lejos de las fuentes de alimentación normales durante períodos de al menos 12 horas. Para hacerlo, tengo a mi disposición diez baterías AGM de 55 V de ciclo profundo de 55Ah (consulte aquí para obtener más detalles: enlace ).

Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de calcular cuántas de las baterías de 12 V necesitaré para ejecutar el dispositivo durante 12 horas? Obviamente, necesitaré un inversor DC / AC adecuado para convertir a 230VAC. Como tal, estaba pensando en usar esto: enlace

Sin embargo, tal vez necesite un inversor con capacidad de 24DC a 230VAC.

Cualquier consejo sobre este tema sería muy apreciado.

Según los consejos que se dan aquí, una solución de cuatro baterías paralelas (12 V) funcionará:

Sinembargo,unasolución24V2S2Ptendríamenoscorrientey,porlotanto,menosresistencia,loqueaumentaríalaeficienciadelsistema:

Sinembargo,paramantenerlasbateríasequilibradas,lasiguienteconfiguraciónpuedefuncionarmejor:

    
pregunta user1912925

1 respuesta

1

Por cada período de 12 horas necesita ~ 1.2kWh de energía. Cada batería contiene 0,66 kWh de energía. Entonces, 2 de ellos serán apenas suficientes suponiendo que el inversor sea muy eficiente (> 91%). Si el inversor no es tan eficiente, necesitará una tercera batería.

Si los coloca en paralelo, puede usar el inversor que vinculó.

    
respondido por el ratchet freak