Cableado de la batería para una planta de energía de CC

0

El cableado de la batería debe tener el siguiente tamaño: Para una sola planta: el cableado de la batería debe tener un tamaño mayor a 2 horas tasa de descarga por ampacidad o una tasa de descarga de 5 horas para la caída de voltaje

Baterías: Deka AVR125-33

5 Hr. Tasa de descarga: 352 amperios

2 Hr. Tasa de descarga: 696 amperios

11.1 = Constante para cable de cobre, AVD = Caída de voltaje permitida, LL = Longitud de bucle, CM = Molinos circulares

Ampacidad permitida a 75 grados C para 750MCM = 475A

2 Hr. Calc = 11.1 * 696A * 40LL / .25AVD = 1,236,096CM / 750,000CM = 1.64 (2) 750 MCM Cables por polaridad

Caída de voltaje = 11.1 * 696A * 40LL / 1,500,000CM (2-750MCM Cables) =. 21VD

5 Hr. Calc = 11.1 * 352A * 40LL / .25AVD = 625,152 / 750,000CM = .83 (1) 750 MCM Cable por polaridad

Caída de voltaje = 11.1 * 352A * 40LL / 750,000CM (1-750MCM Cable) =. 21VD

¿Qué significa exactamente una tasa de descarga de 5 horas para la caída de voltaje? Yo, asumo que iría con el 2 Hr. Opción ya que habría más cableado involucrado. ¿Habrá alguna vez una situación que el 5 Hr. ¿El cálculo será mayor? Desde el amperaje por 5 hr. la tasa de descarga siempre será inferior a 2 Hr.

    
pregunta C.Diaz

2 respuestas

1

La respuesta a su primera pregunta es que debe calcular la tasa de descarga de 5 horas y luego, utilizando la resistencia del cable, calcular la caída de voltaje: esta respuesta se compara con la respuesta del cálculo de 2 horas basado en la ampacidad : luego toma el mayor de los dos ...

Basado en tu comentario: Los resultados diferirán según los cables utilizados para cada cálculo: si usa el mismo cable, como mencionó, el promedio de 5 horas será inferior al promedio de 2 horas, pero el promedio de 2 horas necesitará un cable más grande y más caro. .

    
respondido por el Solar Mike
0

El límite de ampacidad se define por la pérdida de potencia térmica por unidad de longitud o corriente limitada por el aumento de temperatura y, por lo tanto, limita el diámetro del cable pero no la longitud.

El criterio de caída de voltaje está limitado por V = IR, por lo que se convierte en una función de la longitud, donde el cable del medidor se define como resistencia por unidad de longitud.

Por lo tanto, un cable largo podría aumentar fácilmente el calibre del cable en función de la caída de voltaje y aun así estar bajo la clasificación de ampacidad.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist