El cableado de la batería debe tener el siguiente tamaño: Para una sola planta: el cableado de la batería debe tener un tamaño mayor a 2 horas tasa de descarga por ampacidad o una tasa de descarga de 5 horas para la caída de voltaje
Baterías: Deka AVR125-33
5 Hr. Tasa de descarga: 352 amperios
2 Hr. Tasa de descarga: 696 amperios
11.1 = Constante para cable de cobre, AVD = Caída de voltaje permitida, LL = Longitud de bucle, CM = Molinos circulares
Ampacidad permitida a 75 grados C para 750MCM = 475A
2 Hr. Calc = 11.1 * 696A * 40LL / .25AVD = 1,236,096CM / 750,000CM = 1.64 (2) 750 MCM Cables por polaridad
Caída de voltaje = 11.1 * 696A * 40LL / 1,500,000CM (2-750MCM Cables) =. 21VD
5 Hr. Calc = 11.1 * 352A * 40LL / .25AVD = 625,152 / 750,000CM = .83 (1) 750 MCM Cable por polaridad
Caída de voltaje = 11.1 * 352A * 40LL / 750,000CM (1-750MCM Cable) =. 21VD
¿Qué significa exactamente una tasa de descarga de 5 horas para la caída de voltaje? Yo, asumo que iría con el 2 Hr. Opción ya que habría más cableado involucrado. ¿Habrá alguna vez una situación que el 5 Hr. ¿El cálculo será mayor? Desde el amperaje por 5 hr. la tasa de descarga siempre será inferior a 2 Hr.