Medir la carga de CC en una planta de telecomunicaciones de tierra positiva de 48vdc [cerrada]

0

Deseo medir la carga de CC en el conductor negativo en una planta de telecomunicaciones de tierra positiva de 48 voltios. ¿Hacia dónde debe estar apuntando la flecha en la abrazadera? ¿Sería seguro decir que la carga actual correcta sería la dirección en la que se miden las medidas actuales?

    
pregunta Sparkey

2 respuestas

1

De su pregunta deduzco que está utilizando una pinza en la sonda de corriente que puede medir D.C. Yo apuntaría la "flecha" hacia el terreno positivo. Esto debería producir una lectura de corriente negativa.

La magnitud no debería cambiar con la dirección de la flecha, solo el signo.

    
respondido por el AlmostDone
0

Si la dirección de la pinza cambia la amplitud, desmagnetice la pinza.

Diseñaría una derivación desde la planta de energía y encontraría la manera de calibrar una caída máxima de 10 ~ 50 mV. (como un tubo trenzado, de tira plana o de cobre de 1 ")

    
respondido por el Tony EE rocketscientist