DALI Click Board: No está claro acerca de la operación, el uso y el diseño del circuito de la placa

0

Estoy desarrollando un DALI dispositivo de control utilizando la placa STM32. Ya he programado la placa para enviar comandos DALI Slave de acuerdo con el protocolo DALI. Pero estoy enfrentando un problema al conectar mi tablero con DALI PHY Board llamado DALI Click .

El diseño del circuito DALI Click recibe su hoja de datos de la siguiente manera:

Haydosproblemasparamíconrespectoaestetablero;

  1. Nopudeentenderexactamenteloqueestásucediendoenlaszonasmarcadasenrojo1&2diseñosabio.Puedoverquelazonamarcadaenverdeeselcircuitolimitadordecorrientepero¿aquévalorexactamente?¿QuéeselpinPHY_SEL?¿Cómousaresto?

Estoyobteniendounaseñalperfectadeacuerdoconelprotocolodelpindeltransmisorstm32(TxPin).Heintentadoconectarlasdosplacascomoseindicaacontinuación,¡dejandoabiertoelpinPHY_SEL(CS)!

NoreciboningunaseñaldelospinesDALI+yDALI

  • ¿Es correcta la configuración de mi pin? ¿Por qué no sale ninguna señal de los pines del bus DALI?
  • PS: las posiciones predeterminadas de los puentes son como se muestra en el diagrama del circuito anterior.

    EDITAR: Básicamente he seguido esta configuración completa, no recibo ninguna señal del tablero DALI Click. Tengo dos de estos tableros y los he probado con ambos. He probado el DALI RGBW LED con el módulo WAGO también, está funcionando bien. El problema no es una señal decente de Click!

    No extendí esta configuración a mi placa STM32 pero he conectado la placa STM32 a DALI Click según la configuración de pines descrita

        
    pregunta charansai

    1 respuesta

    1

    La zona 1 de este diagrama de circuito es un regulador de voltaje lineal. Se utiliza para proporcionar un suministro estabilizado al resto del circuito desde la señal DALI entrante. Los diodos son necesarios para que pueda usar un condensador grande en el d.c. Suministro sin afectar la señal DALI.

    La zona 2 de este diagrama de circuito es el circuito de transmisión DALI. Después del aislamiento óptico, utiliza un FET que está clasificado para absorber la corriente total de la fuente de alimentación DALI, de modo que la línea pueda ser reducida, así es como funciona DALI. Los pulsos se producen al no tirar de la línea a un nivel bajo, por lo que se eleva debido a la fuente de alimentación. Los condensadores deben limitar las tasas de aumento / caída para cumplir con la especificación.

    La zona verde de este diagrama de circuito es para una corriente constante en el opto LED del receptor en el rango de voltajes permitidos para un "alto". No es un suministro de corriente para el bus DALI.

    El pin PHY_SEL es solo un botón con un pull up para que el micro pueda usar esto para el método de "selección física" documentado en la versión Ed 1 de los estándares (vea los comandos 269, 270, 267) pero ha quedado obsoleto en Ed 2.

    Parece que su selección de pin es correcta, pero no veo en su esquema de dónde proviene la alimentación del bus DALI. Siempre necesita una fuente de alimentación de bus DALI limitada (nominalmente 16V) actual (8-250mA) que los transmisores modulan para producir la señal bajándola.

        
    respondido por el Martin

    Lea otras preguntas en las etiquetas